一连串的质量问题,致使火灾事故发生,导致整个变电所停电。先看看被烧的所用变。
一连串的质量问题,致使火灾事故发生,导致整个变电所停电。先看看被烧的所用变。
2楼
再看看手车的惨状
回复
3楼
熔管都烧没了,起火原因还真是一时半时分析不出来。大家正忙活的时候,另一台又着了!
回复
4楼
这次还好,现场人员反应迅速,及时停电,火没有着起来。这个就好分析了。熔管质量不合格,在熔断时引起弧光放电,点燃了熔断器手车的绝缘材料,这个绝缘材料不合格(不是耐火型的),后经检查竟然是塑料!后经做实验发现两台所用变(干式)匝间短路,这个成套厂家倒霉透顶了!!!
回复
5楼
烧的不轻啊!!人没事就好!
回复
6楼
的确够惨的啊。
以前我也遇到过一次,10kV、30kVA的干式所用变,存在一相匝间短路,熔断器没动作,值班员带故障合闸,结果造成刀闸放电弧光短路,这个女值班员吓得3个月不敢上班,厂家给她赔了2000大洋慰问金才算了事。
回复
7楼
要是半年不敢上班,厂家岂不是能给她赔4000大洋慰问金了!哈哈!!
回复
8楼
这是什么开关柜,害人不浅!
回复
9楼
能不能曝光是哪个厂家的?
回复
10楼
你们买回来的 时候,不是还要做实验吗?质量问题这么 严重,当时怎么没发现?现在出事故了 ,责任都推到厂家了!
回复
11楼
烧的渣都不剩了
回复