【围观】质量问题致所用变柜烧惨了!
zhs6189
zhs6189 Lv.8
2012年07月24日 11:28:34
只看楼主

一连串的质量问题,致使火灾事故发生,导致整个变电所停电。先看看被烧的所用变。

一连串的质量问题,致使火灾事故发生,导致整个变电所停电。先看看被烧的所用变。

SDC12910.JPG


SDC12923.JPG

免费打赏
cxm0597
2012年07月26日 19:29:13
22楼
质量不容小觑哦。
回复
lyh12312
2012年07月26日 21:05:42
23楼
这也太差了吧。看那楼主那里管理混乱呀。这也能开玩笑。还好没出人命。
回复
dylan3940
2012年07月26日 21:40:24
24楼
楼主,纠正一点,绝缘件可以是塑料的,只要阻燃等级够,耐压水平够,抗吸潮性满足,就可以用,有这样的材料。
回复
gdsg
2012年07月26日 22:45:33
25楼
回复
tangaizhi123
2012年07月27日 07:32:21
26楼
非常同意25#楼的说法,另外保护小容量变压器,高压熔断器保护比高压真空断路器动作速度要快(参考有关文献,这里不作计论),本案熔断器没有动作可能存在的问题:1。熔断器容量配置不合理;2。熔断器质量有缺陷