一连串的质量问题,致使火灾事故发生,导致整个变电所停电。先看看被烧的所用变。
一连串的质量问题,致使火灾事故发生,导致整个变电所停电。先看看被烧的所用变。
32楼
怎么这么严重?那个配套厂的,实验没做?
回复
33楼
学习了,引以为鉴,谢谢楼主
回复
34楼
我靠,手车柜烧成这个样子,这公司产品也太次了吧,肯定是业主图便宜造成的结果!!!
回复
35楼
楼主用站用变手车配的高压熔断器是什么型号的!
回复
36楼
变压器保护母线式高压限流熔断器 型号XRNT□-10
BDG. 额定电压12 KV 额定电流6.3,10,16,20
22.4,25,31.5
35.5,40,45,50,63,71,80,100
额定开断电流 40KA
回复
37楼
再者,所用变馈线应有保护开关吧··是变压器的问题
回复
39楼
变压器和熔芯的问题
回复
40楼
非常想知道是哪个厂家的设备。
回复
41楼
看看什么原因,学习学习
回复