【围观】质量问题致所用变柜烧惨了!
zhs6189
zhs6189 Lv.8
2012年07月24日 11:28:34
只看楼主

一连串的质量问题,致使火灾事故发生,导致整个变电所停电。先看看被烧的所用变。

一连串的质量问题,致使火灾事故发生,导致整个变电所停电。先看看被烧的所用变。

SDC12910.JPG


SDC12923.JPG

免费打赏
dgshyjm
2012年07月27日 15:38:57
32楼
怎么这么严重?那个配套厂的,实验没做?
回复
zcdg123
2012年07月27日 21:29:47
33楼
学习了,引以为鉴,谢谢楼主
回复
w35584774
2012年07月28日 08:49:30
34楼
我靠,手车柜烧成这个样子,这公司产品也太次了吧,肯定是业主图便宜造成的结果!!!
回复
swzjwzyq
2012年07月28日 09:32:54
35楼
楼主用站用变手车配的高压熔断器是什么型号的!
回复
swzjwzyq
2012年07月28日 09:41:03
36楼
变压器保护母线式高压限流熔断器 型号XRNT□-10
BDG. 额定电压12 KV 额定电流6.3,10,16,20
22.4,25,31.5
35.5,40,45,50,63,71,80,100
额定开断电流 40KA
回复
swzjwzyq
2012年07月28日 09:43:11
37楼
再者,所用变馈线应有保护开关吧··是变压器的问题
回复
孤独狼道
2012年07月28日 12:44:06
38楼
质量惹的祸
回复
czdzn007
2012年07月28日 17:20:54
39楼
变压器和熔芯的问题
回复
宁波盛誉
2012年07月28日 19:05:46
40楼
非常想知道是哪个厂家的设备。
回复
ahhf007
2012年07月29日 08:05:44
41楼
看看什么原因,学习学习