【施工分歧】避雷带网格当中交叉部位是否需要焊接
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2012年07月24日 11:58:06
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,避雷带网格当中交叉部位是否需要焊接? 施工现场出现分歧,施工单位在敷设暗埋避雷带时,认为网格当中交叉的部位可以不要焊接(或者只是简单焊了一下,没有按搭接长度要求焊接),我个人认为不可以,但是又找不到相关要求,求助! 同理,如果不是暗敷而是明敷的,那么是否需要?依据在哪里? 注意:我说的是网格当中的交叉位置,不是最外圈

如题,避雷带网格当中交叉部位是否需要焊接?
施工现场出现分歧,施工单位在敷设暗埋避雷带时,认为网格当中交叉的部位可以不要焊接(或者只是简单焊了一下,没有按搭接长度要求焊接),我个人认为不可以,但是又找不到相关要求,求助!
同理,如果不是暗敷而是明敷的,那么是否需要?依据在哪里?
注意:我说的是网格当中的交叉位置,不是最外圈
免费打赏
whatr
2012年07月25日 14:11:42
12楼
网格可用来分流。

不焊死,网格就没有并联、没有分流功能了
回复
cheng0539
2012年07月25日 16:53:15
13楼
大神们,给简答下!!!
回复
lichengwen163
2012年07月25日 16:56:03
14楼
焊接应该好些。电流进行多路分流,泄入大地的速度更快,不至于某一点电流过大。
回复
zjm391287
2012年07月25日 16:58:52
15楼
学习了谢谢
回复
y806099267
2012年07月25日 17:10:51
16楼
必须焊接、什么叫网格???为什么不焊、不焊怎么成为网格、这样的施工单位坚决不能用、狡辩、你是监理还是甲方???清除出场
回复
lswkg
2012年07月25日 19:38:52
17楼

这个好像是均压带
回复
xishou1990
2012年07月25日 23:03:01
18楼
应该焊接,虽然规范没铭文说明避雷带交叉点要焊接,但是到底需不需要焊接也可以理解出来,规范要形成多大网格,我想既然是网格,那网格线(避雷线)的每一点应该不能是断的吧。那么,整体看起来,所有的点都应该达到很好的电气联通。
回复
奥贝蒂
2012年07月25日 23:28:09
19楼
要焊接。
回复
crystal_2
2012年07月26日 00:21:05
20楼
还是焊接的好啊 !个人认为
回复
feiwudesui
2012年07月26日 08:18:11
21楼
焊接好吧,这样更好··········
回复