水冷冷凝器换热系数
cwwan120
cwwan120 Lv.2
2012年07月24日 14:30:03
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发温度5度,冷凝温度40度的工况与蒸发温度-25度,冷凝温度40度,同是卧式管壳式,铝黄铜换热管,冷凝器传热系数取值一样吗?差多少?

蒸发温度5度,冷凝温度40度的工况与蒸发温度-25度,冷凝温度40度,同是卧式管壳式,铝黄铜换热管,冷凝器传热系数取值一样吗?差多少?
免费打赏
chengmei01
2012年07月25日 14:20:53
2楼
我不懂。。。。。。
回复
hanlipeng555
2012年07月25日 14:56:19
3楼
给你提供个网站 也许在这里面能找到你想要的 www.zgkongtiao.net
回复
z15838389748
2012年07月25日 15:49:09
4楼
基本上是一样啊,对于同一个系统来说,如果不是同一个系统也就没办法比较了!比如说在蒸发温度0度冷凝温度40度需配30平方冷凝器,那么同一个系统下蒸发温度变化到-25度冷凝温度不变时依然要配30平方冷凝器,同一系统下蒸发温度不同,制冷量不同,冷凝器效率也不同。主要跟你使用的工况有关系!
回复
yzhchlan
2012年07月25日 17:02:46
5楼
传热系数取值应该是基本一样的
但是冷凝器的换热量不一样
回复
klwgl1b2e3s4t
2012年07月25日 20:52:56
6楼
个人认为:传热系数大体一样的,但随水流量的增加会有增加吧
回复
wl871185276
2012年07月29日 23:37:16
7楼
那么同样是一台10匹机组,用在高温工况下(蒸发温度0度)和低温工况下(蒸发温度-30度),高温工况下的冷凝器是否要比低温工况下的冷凝器要配置的大一些呢?
回复
wl871185276
2012年07月29日 23:40:54
8楼

有的厂家在配置冷凝器时,相同匹数的压缩机高温的冷凝器要比低温的冷凝器大一号,是厂家故弄玄虚吗
回复
klwgl1b2e3s4t
2012年07月30日 11:10:21
9楼
这个应该不是故弄玄虚,厂家配置冷凝器的大小主要是根据运行工况下的冷凝器需要的换热量来配置的,高温工况下需要换热量大,因此冷凝器换热面积就大。
回复
shengfu8411
2012年09月27日 13:17:33
10楼
是应该这样的,不是故弄玄虚
回复
jfzhileng
2013年05月27日 10:58:36
11楼
制冷新人,不是很懂,进来学习
回复

相关推荐

APP内打开