请问:按经验,多长的水管就得用同程式了。只在局部做同程式有没有意义。谢谢回答!
请问:按经验,多长的水管就得用同程式了。只在局部做同程式有没有意义。谢谢回答!
2楼
无论多长的管路,如果能做成环路就可以做成同程。如果是增加单独一根构成同程,在局部的情况下就算了吧。
回复
3楼
错误
当系统的主要阻力为末端阻力时,做同程的意义不大,应做异程。
当主要阻力为系统沿程阻力时,可做同程。
回复
4楼
如果末端阻力占大头,再如果末端阻力差距较大,做异程也没用,要靠阀门调了。
回复
5楼
装个定流量阀,呵呵
回复
6楼
关键是水管太长了,水平管有120米的样子,所以没有办法,请指教一下
回复
7楼
太长的话估计就难以平衡,作同程的把,你如果想用异程式可以试者做做水利计算.
回复