一根柱子,设计混凝土强度C20,由于工期紧张,现改用C30混凝土浇筑,浇筑后,混凝土未达到龄期,(如浇筑后15天),但强度达到原设计的C20的强度,此时对改柱施加设计荷载。请问这样对结构会不会有什么影响?如果有,具体会产生什么问题。求解答
一根柱子,设计混凝土强度C20,由于工期紧张,现改用C30混凝土浇筑,浇筑后,混凝土未达到龄期,(如浇筑后15天),但强度达到原设计的C20的强度,此时对改柱施加设计荷载。请问这样对结构会不会有什么影响?如果有,具体会产生什么问题。求解答
12楼
不合规范,蠕变
回复
13楼
还是等到达到c30强度为安全
回复
14楼
个人觉得,即使达到c20的强度,混凝土的整体的受力还是在不断变化的,因为混凝土的徐变是一个整体的过程,各种外界的荷载的施加都可能对一个变化的个体产生或多或少的影响,整体的强度达到要求只能说强度满足了,但是其他方面的呢?如楼上朋友所说,裂缝呢?这些不好说,但是影响肯定会有,也许是内部的,也许是外部的。
回复
15楼
赞同楼主你的观点 可能裂缝无法控制
不过这个谁都说不准 再说一般赶工期也不至于这样做吧 何况价格更高了
回复
16楼
个人理解:不能单纯的从强度代换的观点来理解,毕竟混凝土还没有完全硬化,并且其熟化根据一般规律以28天为宜,这样对混凝土内部的微裂缝控制方面有益。
回复
17楼
应该可以,只要强度到达就行
回复
18楼
江豚大大 发表于 2012-7-26 23:52 个人觉得,即使达到c20的强度,混凝土的整体的受力还是在不断变化的,因为混凝土的徐变是一个整体的过程,各 …人觉得,即使达到c20的强度,混凝土的整体的受力还是在不断变化的,因为混凝土的徐变是一个整体的过程,各种外界的荷载的施加都可能对一个变化的个体产生或多或少的影响,整体的强度达到要求只能说强度满足了,但是其他方面的呢?如楼上朋友所说,裂缝呢?这些不好说,但是影响肯定会有,也许是内部的,也许是外部的
回复
19楼
规范上面都有吧。
回复
20楼
求解
回复