今天,被业主、监理、施工等集团式围攻,被骂得很惨。关于一个门卫室(政府部门的),很小,就一层,平面尺寸约为2m*3m,下有3.5m左右厚杂填土层。我的方案是将杂填土层换填中砂。 他们说太夸张了,挖得太深了,还说自己家里盖三四层房子,都没搞到这么夸张的。请问,还有没有其他好点的方案??
今天,被业主、监理、施工等集团式围攻,被骂得很惨。关于一个门卫室(政府部门的),很小,就一层,平面尺寸约为2m*3m,下有3.5m左右厚杂填土层。我的方案是将杂填土层换填中砂。 他们说太夸张了,挖得太深了,还说自己家里盖三四层房子,都没搞到这么夸张的。
请问,还有没有其他好点的方案??
12楼
上海劲成公司有限公司在金属材料方面已成为钢板供应专家——钢结构行业、重型机械行业、工程机械行业、化工机械行业、煤碳机械、风机行业、电力设备、载重汽车、矿用自卸车、重大水电站、核电站、油田、钢厂球罐、压力容器、船舶工程等提供钢材、成本核算、采购运输一条龙服务。
公司主营:冷热轧卷板、中厚板(可按照客户要求切割)、低合金钢板(Q345C/D/E)、特厚特宽钢板、工程机械用钢、高强度板(Q390、Q420、Q460、Q550、Q690)、结构钢板、桥梁板(Q345qC/qD、锅炉容器板、高强度船板、耐候钢、弹簧钢、不锈钢、模具钢、国产进口耐磨板等系列。 汽车钢 冲压结构钢板
回复
13楼
不埋板式基础,连地坪都省啦
回复
14楼
这么小的面积,强夯一下就行了。你这样的做法不经济~
回复
15楼
换填一部分(剩余的杂填土夯实),并满足计算要求,做配筋条基就ok
回复
16楼
换填中砂是太浪费了,这个一层的小屋子,你可以强夯一下,换填土也不用全部换填中砂,仅用素土换填一部分就行了,下部杂填土按软弱下卧层计算不计算的都行。
回复
17楼
受力肯定不是问题,杂填土的主要问题是沉降不均啊。
安全性绝对不会有问题的,但是这是政府工程,到时候有点裂缝、倾斜,肯定首先把我们拉出来做替死鬼的。
回复