【请教】框架结构墙体渗水怎么处理啊?!
sin0hydr0
sin0hydr0 Lv.7
2012年07月24日 20:48:16
来自于建筑施工
只看楼主

砖石用的空心砖。。外层涂的放水材料。。下场雨就出现渗漏点了。。另外一张是窗户的渗漏,这个还好处理一些。。求助怎么处理。。。

DSCF3921.jpg DSCF3922.jpg DSCF3925.jpg DSCF3926.jpg

砖石用的空心砖。。外层涂的放水材料。。
下场雨就出现渗漏点了。。
另外一张是窗户的渗漏,这个还好处理一些。。

求助怎么处理。。。

DSCF3921.jpg


DSCF3922.jpg


DSCF3925.jpg


DSCF3926.jpg

免费打赏
srmary
2012年07月25日 10:50:05
2楼
防水涂料没工艺不行哇?
窗户外边的密封胶没有打密封完。
梁下口渗水,是不是后塞砖没按规范砌呀?
回复
mqa6676
2012年07月25日 11:01:30
3楼
非常麻烦了,你这个工程不知道外墙做没做保温?如果没做保温还好处理一些,给你个建议看看有没有效果。找专业做防水的队伍,他们一般都有那种灌浆的设备,用遇水膨胀灌浆料在室内灌灌浆试试吧,可能用料要多一些,因为你这是空心砖的墙体,最好是下雨渗漏的时候灌浆。应该问题不大,再不行就得在室外处理了。如果室外保温墙体,就必须在室外处理,否则会造成修好了这一处,又从别的地方漏水了,因为保温板不是满粘的。
回复
甲方施工员
2012年07月25日 14:35:18
4楼
防水涂料施工问题,塑钢窗的密封问题
回复
玉面小生
2012年07月25日 15:28:36
5楼
墙体渗水有可能是混凝土梁和砖体之间的伸缩产生裂缝,从而外墙渗水;
回复
lgy119
2012年07月25日 16:56:07
6楼
墙体砌筑可能有缝 防水也没处理好
回复
ljpylc
2012年07月26日 14:14:49
7楼
除去外墙粉刷层和保温层,局部重做
回复
miaotian001
2012年07月26日 21:06:54
8楼
防水涂料的施工,塑钢窗的密封,窗台的坡度,。
回复
qq352210195
2012年07月26日 21:29:29
9楼
回复
wuyouwulvyisheng
2012年07月26日 23:12:55
10楼
脚手架拉节点没有封堵好且没有刷防水涂料
回复
子寓
2012年07月27日 06:02:02
11楼
从梁下看是否有裂缝,找到原因在处理。