多台机组并联控制问题
cairuke1013
Lv.3
2012年07月24日 22:32:20
来自于
热泵工程
+
关注
取消关注
只看楼主
我有个工程空调面积约10000平米,选用15台风冷模块机组并联,请求高手支招,如果这样并联的话应该怎么控制主机根据末端使用情况自动启停机器呢?甲方说不需要做PLC控制。
我有个工程空调面积约10000平米,选用15台风冷模块机组并联,请求高手支招,如果这样并联的话应该怎么控制主机根据末端使用情况自动启停机器呢?甲方说不需要做PLC控制。
免费打赏
hjwbc100
2012年08月01日 21:35:12
2楼
我公司生产的模块机组最多十六台一个自带控制系统搞定,无人值守触摸屏控制器,自动根据系统回水温度启停加卸载,联系方式QQ421492017,电话13902441756黄生