我单位某会议厅设消防排烟风口,风机安装于屋顶,由于会议较多,室内空气浑浊,光靠新风送入,正压太大,且又无排风设计,增加一台的话,势必对天花吊平顶的装修有影响.请问消防规范中是否有规定消防排烟风机不能作其它用途,要是没有.那改造就简单多了.谢谢
我单位某会议厅设消防排烟风口,风机安装于屋顶,由于会议较多,室内空气浑浊,光靠新风送入,正压太大,且又无排风设计,增加一台的话,势必对天花吊平顶的装修有影响.请问消防规范中是否有规定消防排烟风机不能作其它用途,要是没有.那改造就简单多了.谢谢
2楼
可以排风排烟共用,但是要注意排烟量和排风量哪个大?
回复
3楼
一般都是排烟的大,加个变频器,或者换个双速排烟风机,让电气的顺便改造一下
回复
4楼
加个变频器确实是好办法
回复
5楼
会议厅消防排烟风管标高为7米左右,风管尺寸为800*320,通过管道井接入屋顶风机,会议室内有630*400排烟风口3只.消防排烟风机安装于屋顶层标高51.5米处,选用4/3.3KW双速风机,全压592/148pa,风量为12000/6000立方,但在风机启动后(高速),会议室内基本无排风功能,更达不到排烟效果,经检查,发现排烟风管在4楼处又设立分管,有630*500排烟口2只.但在风机启动时,4楼风口也同样感觉不到排风效果.检查所有风管阀门均为打开状态,请问原因在哪?是否当初设计时风机选的不够大?要如何改造才能实现较好的排风功能,请指教.谢谢.
回复
6楼
基本无排风功能???说明还是能排风的,可能风压不够造成的,风送不下来!!!
个人推测。
回复
7楼
最好是能搞张图上来就好了,大家可以帮你看看!!!
回复
8楼
既然存在风道,再搞个排风机应该也行呀...
基本无排风功能??? 那排烟就更没戏啦....没有消防验收???
回复
9楼
消防验收当然是有的,但不可能仔细到每一个风机都检查验收到位啊.是啊.连基本的排风功能都不起作用, 排烟就更没戏,所以我想请教是不是屋顶的风机选型不对
回复
10楼
不会是管道井漏风吧?在屋顶(51m)和四层(约20m)之间全部漏光了,呵呵,我乱猜。
从风机参数来看,低速时压头才148Pa,我觉得小了,系统高度接近50m,全压至少要300Pa吧。
回复
11楼
同意版主的,看看有没有明显的露风处
回复