我单位某会议厅设消防排烟风口,风机安装于屋顶,由于会议较多,室内空气浑浊,光靠新风送入,正压太大,且又无排风设计,增加一台的话,势必对天花吊平顶的装修有影响.请问消防规范中是否有规定消防排烟风机不能作其它用途,要是没有.那改造就简单多了.谢谢
我单位某会议厅设消防排烟风口,风机安装于屋顶,由于会议较多,室内空气浑浊,光靠新风送入,正压太大,且又无排风设计,增加一台的话,势必对天花吊平顶的装修有影响.请问消防规范中是否有规定消防排烟风机不能作其它用途,要是没有.那改造就简单多了.谢谢
12楼
感觉不到是很难界定是个什么程度,看能否测一下风口风速,如果偏小,可能风机实际功效与铭牌参数不符或者漏风;如果几乎为零,则肯定漏风
回复
13楼
风机的出口并无风管.所以出口的风压很高,虽然没经过测压,但感觉还可以,..我怀疑是排风管接入风管井后,风管井尺寸太小的缘故,(当初土建限制,只有400*400),加上风机安装地点和室内排风口的距离和高度太远.要是真的是风管井太小.我打算这次的改造,排风不往屋顶层风机排,只利用会议室内的三只消防排烟风口,增加风管旁通,原来的消防排烟风管用档板分隔,在会议室吊平顶增加排风机一只.5000风量.(会议厅400平方),外墙打洞.请问是否可行......