一幢办公楼,下面裙房面积较大,到标准层就往里收了,屋顶作为防雷引下线的结构柱到一层是在房屋内,规范要求防雷引下线柱设在外墙处,我觉得建筑做了总等电位联结,引线线柱在屋内也可以,请大家发表意见
一幢办公楼,下面裙房面积较大,到标准层就往里收了,屋顶作为防雷引下线的结构柱到一层是在房屋内,规范要求防雷引下线柱设在外墙处,我觉得建筑做了总等电位联结,引线线柱在屋内也可以,请大家发表意见
免费打赏
cbeva
2012年07月25日 12:21:31
2楼
建议做成法拉第笼的型式,你还要考虑屏蔽、防侧击雷
回复
lingxuct
2012年07月25日 14:21:51
3楼
规范对照现场实际,就是在上下层面积发生变化处,立柱主筋要引到下层屋顶的避雷线上。
回复
逸清风
2012年08月09日 17:18:07
4楼
个人认为是可以的,因为建筑物本身所有柱梁板等已经是通过绑扎或焊接等方式连接在一起了,也就是说不想让它做引下线它也已经做了
回复
相关推荐
一文读懂弱电机房防雷接地,很全面!-附防雷接地图集!
防雷减灾
2024-09-27 10:52:54
防雷接地包工计价与包工包料,怎么算费用?
防雷减灾
2024-09-24 14:57:33
避雷塔!化工厂油库防雷好帮手!安装高度及有效保护范围详解!
防雷减灾
2024-09-23 15:20:06
防雷接地均压环是什么?作用原理有哪些?
防雷减灾
2024-09-18 14:51:21
风力发电机的防雷技术误区
风力发电技术
2024-09-14 11:23:45
防雷接地线的好坏怎么判断?防雷检测费用怎么算?多少钱?
防雷减灾
2024-09-10 14:40:55
机房防雷怎么做?这些措施要做好!
防雷减灾
2024-09-09 15:34:07
考虑防雷时,薄的油漆保护层不应属于绝缘被覆层
供配电技术
2024-09-04 09:24:58
光伏电站防雷措施及施工注意事项
光伏太阳能
2024-09-02 16:24:32
防雷接地电阻测试仪型号有哪些?防雷接地电阻测试仪使用方法
防雷减灾
2024-08-28 14:45:49
监控防雷器是干嘛的?有用吗?怎么接线?
防雷减灾
2024-08-09 14:58:33
电气安装工程标准化(下)配电箱、灯具、防雷接地
电气工程施工
2024-08-08 10:10:21
信号防雷器安装怎么装?装哪里?有哪几种安装方式?
防雷减灾
2024-08-07 15:05:20
请问下柱间距大于6m的单层工业厂房,可否利用所有的柱子作防雷引下线
供配电技术
2024-07-31 16:55:34
防雷接地是什么?防雷接地系统组成
防雷减灾
2024-07-19 14:44:10
防雷接地:双面焊还是单面焊?
建筑施工
2024-07-17 09:58:55
防雷接闪器的安装高度及规范要求
防雷减灾
2024-07-16 15:21:41
实例讲解机房防雷接地,很全面!
防雷减灾
2024-07-02 09:56:00
新建项目防雷检测节点及内容
防雷减灾
2024-06-24 16:04:13
电动升降避雷针的防雷原理是什么
钢结构工程
2024-06-22 17:59:55
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开