求教民规条款的解释!!!
lightskyln
lightskyln Lv.4
2012年07月25日 11:57:55
只看楼主

《民规》 3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算: 民规中的这句话,我对其中的“当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时”这句话实在理解不了:“单相负荷的总容量”,是指单独的一相还是指三个单相负荷的和?

《民规》 3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
民规中的这句话,我对其中的“当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时”这句话实在理解不了:
“单相负荷的总容量”,是指单独的一相还是指三个单相负荷的和?
“小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时”,这个“计算范围内三相对称负荷总容量”是指什么?

请老师们能给与举例说明一下,拜托了
免费打赏
aquarius850205
2012年07月25日 13:20:50
2楼
我也不是很清楚,只将我理解的说一下:

比如您做一个照明配电箱,里面有单相照明回路3路(A相1KW、B相0.6KW、C相1.2KW)还有6路3相负载,每路2KW。箱内共计9路。那么此时单相照明回路的总功率数为1.2X3=3.6KW;3相负载总功率数为2X6=12KW。

您说的单相负荷和三相负荷是不是指上面。另外“当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算”什么叫三相对称负荷计算,怎么计算,我也不知道了。
回复
lightskyln
2012年07月25日 14:11:23
3楼
你的算法和书中学的一样,但是民规这一条的内容我还是不能理解,太晦涩了,有没有能解释下的啊?
回复
lightskyln
2012年07月25日 14:38:18
4楼
在百度中查到的,不知解释的是不是正确,但是按照这个解释,可以理解了,发在这里与大家共同学习


你这内容是3.5.5吧,说下我的理解。
首先单相负荷应均衡分配到三相上,举个例子,一栋6层住宅电源进线是三相L1,L2,L3吧,
那你总不能把六层负荷全接到单相(比如L1)上吧,一层二层接L1,三四层接L2、五六层接L3就是单相负荷均衡分到三相上了。
下面的意思是计算范围内单相负荷总容量小于三相对称总量的15%时,可以把单相负荷认为是三相对称负荷,直接与三相负荷进行计算;如果大于15%,则要将单相负荷换算成三相等效负荷容量再与三相负荷计算。

追问后面的两句话还是不太明白 能不能举例说明

回答比如计算电流时,三相端电压380V,单相端电压220V,两者都有的话你怎么求?
将单相负荷换算成等效三相负荷再求呗!
后面两句举个例子:某计算范围内有100W的三相负荷,还有单相负荷。假如单相负荷不超过15%即15W,你就直接把单相、三相加一起就是总负荷,按三相计算。假如超过15W,你先把单相负荷换算成等效三相再与三相负荷加一起才是总负荷。
回复
xievasily
2012年07月25日 16:45:24
5楼
我的理解是,先把单相负荷按三相对称计算(最大的一个单项负荷*3)+三相负荷算出总负荷。
然后拿单项负荷按三相对称计算出来的负荷除以总负荷。如果超过了15%,再把单相负荷等效后计算。
我是这么理解,不知道对不对,等待高手
回复
lightskyln
2012年07月25日 18:03:35
6楼
楼上的这位朋友,你提到的“先把单相负荷按三相对称计算(最大的一个单项负荷*3)",这其实就已经是在计算等效三相负荷了吧?那就没有必要再去考虑民规上的15%,是不是呢?
回复

相关推荐

APP内打开