本人刚接触钢结构设计,在门式刚架建模时,他们告诉我把荷载全部转为屋面荷载后就不用在输入节点、梁间、柱间荷载。不知道合理不合理。
本人刚接触钢结构设计,在门式刚架建模时,他们告诉我把荷载全部转为屋面荷载后就不用在输入节点、梁间、柱间荷载。不知道合理不合理。
12楼
常规做法:
1、屋面恒载,转化为梁上线荷载输入。
2、有吊车时,对于吊车梁及吊车轨道自重,按【节点恒载】实现。
3、对于墙面板,有需要时,可以折算成节点恒载输入在柱顶。但一般情况下影响非常小,可不考虑。
回复
13楼
学习学习了
回复
14楼
.....................................
回复
15楼
....................................
回复
16楼
如果仅是屋面板自重和活(雪)荷载,可以按均布荷载进行输入。如果有工艺上有比较大的集中荷载,那么应该按实际情况进行输入。
回复
17楼
学习学习了
回复
18楼
荷载是根据实际情况输入的.均布.集中荷载!
回复