水泵出口软管为什么被拉坏?
2053598
2053598 Lv.3
2012年07月25日 13:15:39
来自于中央空调
只看楼主

请教大师,冷冻水泵出口金属软管被拉直,支架脱离什么原因?整个机房貌似没有固定支架。

请教大师,冷冻水泵出口金属软管被拉直,支架脱离什么原因?整个机房貌似没有固定支架。
免费打赏
牛广人
2012年07月25日 14:54:10
2楼
水泵出口处静压太大所致。解决方法,一是对水泵出口管增加固定支架,以抵抗软接头处的盲板力。二是采用防拉脱型软接头。以上方案二选一即可。
回复
zhaoshansi1985
2012年07月26日 20:53:14
3楼
出水压力过大 或者是 水泵没有做缓停 导致的 水锤产生的情况啊
回复
zlf1370
2012年07月26日 21:11:30
4楼
水泵震动,引起管道微动,造成软接拉脱。在软接处加设固定支架
回复