大家有没有过现场出了问题,被甲方叫去现场解决问题的经历?是否更有找不到解决办法的尴尬?所以现收集在施工现场发现的问题及其解决办法。 我先抛砖引玉: 问题1:某酒店项目给水管道安装完毕后进行调试,发现冷水出水水质正常,热水出水浑浊,微黄;待热水凉了之后,又恢复正常。经查设计图纸无误,所选设备合格,施工现场已按要求冲洗管道。将冷却后的热水拿至化验室化验,无异常。实在找不到原因。 解决办法和原因:换灯。哈哈,太诡异了吧?(无意中发现,把热水拿到阳台上看,是正常的,后来把卫生间的灯换了一个颜色就好了,原来灯光颜色+不同水温,会使得水产生不同的颜色)。

大家有没有过现场出了问题,被甲方叫去现场解决问题的经历?是否更有找不到解决办法的尴尬?所以现收集在施工现场发现的问题及其解决办法。
我先抛砖引玉:
问题1:某酒店项目给水管道安装完毕后进行调试,发现冷水出水水质正常,热水出水浑浊,微黄;待热水凉了之后,又恢复正常。经查设计图纸无误,所选设备合格,施工现场已按要求冲洗管道。将冷却后的热水拿至化验室化验,无异常。实在找不到原因。
解决办法和原因:换灯。哈哈,太诡异了吧?(无意中发现,把热水拿到阳台上看,是正常的,后来把卫生间的灯换了一个颜色就好了,原来灯光颜色+不同水温,会使得水产生不同的颜色)。
问题2:某项目管道安装完毕后,排水管道与横出管连接处均发生不同程度开裂,经查图纸无误,材料无误,安装方法无误;
解决办法和原因:待主体结构完全封顶后重新安装出墙管道(主体结构未封顶,后期沉降量巨大,需待主体完全封顶,沉降基本结束后方能安装出墙管道或穿沉降缝管道)。
免费打赏
dolphin2610
2012年07月25日 16:40:54
2楼
问题3:某项目给水系统采用了减压阀进行分区减压,调试时发现每区底层频频爆管。经查,设计无误;管道产品无误;安装无误;
解决办法:更换合格减压阀(经查,系甲方与某供应商存在猫腻,供应商以调压阀冒充减压阀,调压阀控制精度低于减压阀,导致底层压力过大);
以下为减压阀和调压阀区别:
顾名思义减压阀是把高压调整到你需要的压力,只要输入压力高于你的设定压力,输出压力就一直保持在你设置的压力,以前没有调整手轮,现在为了方便调整加了手轮;调压阀是调整输出压力到你需要的压力,带调节手轮,和减压阀一样,区别是减压阀调整精度没有调压阀精度高;

[ 本帖最后由 dolphin2610 于 2012-7-25 16:54 编辑 ]
回复
dolphin2610
2012年07月25日 17:05:43
3楼
忘了声明了,以上碰到的问题,部分为朋友身边的事情。
回复
dolphin2610
2012年07月25日 17:31:24
4楼
问题4:某酒店项目采用燃气锅炉+容积式换热器+膨胀罐+循环泵方式制备热水,调试时发现热水达不到指定温度,经查,设计无误;安装无误;设备也无明显问题;
解决办法和原因:更换合格容积式换热器(设备商所提供容积式换热器壳程设计压力偏小,当壳程设计压力大于产品额定壳程压力时,安全阀打开开始泄压,壳程压力无法达到设计压力,换热不充分,出水无法达到设计温度。设备商还强词夺理说满足水压要求即可,所以各位朋友牢记:落后就要挨打啊;业务不熟,就要吃亏啊)
另:管程设计压力和壳程设计压力定义:
管壳式换热器是通过向“列管管内空间”和“列管外部与外壳间的空间”输送两种温度不同的流体,透过列管管壁进行能量交换的设备。我们把列管管内、两端封头部分叫做管程(例如:这中间走的是水),而把列管外部的流通空间叫做壳程(例如:这一程走水蒸汽)。那么,管程设计压力就是水的压力*安全系数,而壳程设计压力就是水蒸汽的压力*安全系数。
安全系数可按照《化工设备设计手册》或《化学工程师手册》有关标准选取。
数据缺乏时,可按1.2处理(这样有些浪费,但很安全,在安全与节约之间,人们往往偏向于安全,因为一次投资略高,可换回长期安全运行)。
回复
dolphin2610
2012年07月25日 17:36:35
5楼
发帖后主贴怎么没法修改?求高手告知
发帖所在版块也无法调整?求高手或网站人员帮忙转至“解惑答疑”版块,谢谢
回复
dolphin2610
2012年07月25日 17:39:27
6楼
讲得不对的地方,请高手指正哈!
回复
xfd831
2012年07月25日 20:00:06
7楼
这个帖子的很好,特别是热水+灯光长了见识。
体现一下,容积式那里楼主把管程和壳程说反了。
回复
慈悲
2012年07月27日 10:27:50
8楼
不错,楼主,顶一下,希望继续。
回复
txinyun886
2012年07月27日 16:31:27
9楼
很好,我也要把遇到的一些问题记录下来,这可是经验之谈呀!!!!
回复
老科
2012年07月28日 11:37:10
10楼
问题2中施工顺序一般都是结构封顶后水电才施工
问题3中减压阀和调压阀,这个不清楚还有这样的区别
问题4的管程和壳程好像说反了