大家有没有过现场出了问题,被甲方叫去现场解决问题的经历?是否更有找不到解决办法的尴尬?所以现收集在施工现场发现的问题及其解决办法。 我先抛砖引玉: 问题1:某酒店项目给水管道安装完毕后进行调试,发现冷水出水水质正常,热水出水浑浊,微黄;待热水凉了之后,又恢复正常。经查设计图纸无误,所选设备合格,施工现场已按要求冲洗管道。将冷却后的热水拿至化验室化验,无异常。实在找不到原因。 解决办法和原因:换灯。哈哈,太诡异了吧?(无意中发现,把热水拿到阳台上看,是正常的,后来把卫生间的灯换了一个颜色就好了,原来灯光颜色+不同水温,会使得水产生不同的颜色)。
我先抛砖引玉:
问题1:某酒店项目给水管道安装完毕后进行调试,发现冷水出水水质正常,热水出水浑浊,微黄;待热水凉了之后,又恢复正常。经查设计图纸无误,所选设备合格,施工现场已按要求冲洗管道。将冷却后的热水拿至化验室化验,无异常。实在找不到原因。
解决办法和原因:换灯。哈哈,太诡异了吧?(无意中发现,把热水拿到阳台上看,是正常的,后来把卫生间的灯换了一个颜色就好了,原来灯光颜色+不同水温,会使得水产生不同的颜色)。
问题2:某项目管道安装完毕后,排水管道与横出管连接处均发生不同程度开裂,经查图纸无误,材料无误,安装方法无误;
解决办法和原因:待主体结构完全封顶后重新安装出墙管道(主体结构未封顶,后期沉降量巨大,需待主体完全封顶,沉降基本结束后方能安装出墙管道或穿沉降缝管道)。