剪力墙端柱要不要满足框架柱的最小配筋率,还是只满足约束边缘构件的最小配筋?
剪力墙端柱要不要满足框架柱的最小配筋率,还是只满足约束边缘构件的最小配筋?
2楼
如果是框剪结构的边框柱,据《高规》8.2。1,是要满足柱子的要求的。
其余,按边缘构件设置。(边框柱也需满足边缘构件的要求)。
回复
3楼
沙发回答的很好
回复
4楼
那沙发所说的框剪结构的边框柱与框架结构的剪力墙端柱是不是一个概念?
回复
5楼
谢谢楼主了
回复
6楼
“如果是框剪结构的边框柱,据《高规》8.2。1,是要满足柱子的要求的”是否需要一满足单边计算配筋要求呢??
回复
7楼
如果是框剪结构的边框柱,据《高规》8.2。1,是要满足柱子的要求的-------------是满足构造要求,还是计算要求??
回复
8楼
有时会出现两个名字GBZ和KZ,并且配筋也不同,这种情况正常吗?
如果不正常,是哪里出问题了?该怎么改正?
如果正常,应该按哪个呢?
回复
9楼
georgexu66 发表于 2012-7-26 08:18 如果是框剪结构的边框柱,据《高规》8.2。1,是要满足柱子的要求的。其余,按边缘构件设置。(边框柱也需 …有时会出现两个名字GBZ和KZ,并且配筋也不同,这种情况正常吗?如果不正常,是哪里出问题了?该怎么改正?如果正常,应该按哪个呢?