请问单环网能不能实现高层住宅小区内消防负荷的末端切换???
请问单环网能不能实现高层住宅小区内消防负荷的末端切换???
2楼
不行!
回复
3楼
原因:
规范要求双电源是末端切换,并非电源进线处切换!
回复
4楼
呵呵,消防负荷还没有做过…………
等待高手拿出标准或规范的条文来解答!!
回复
5楼
《高层民用建筑设计防火规》GB 50045-95
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
满意了吧!
回复