【探讨】排烟口风速过小如何解决
lysapphire
lysapphire Lv.8
2012年07月26日 09:24:38
来自于通风排烟
只看楼主

做广州一项目,消防竣工验收调试的时候反复测试,发现末端排烟口风速很小,达不到要求,后经计算,发现原设计排烟风机的压力过小,遂询问设计院也得到确认,现工程已基本完成,如何解决这个问题?

做广州一项目,消防竣工验收调试的时候反复测试,发现末端排烟口风速很小,达不到要求,后经计算,发现原设计排烟风机的压力过小,遂询问设计院也得到确认,现工程已基本完成,如何解决这个问题?
免费打赏
aionyu
2012年08月24日 13:50:30
22楼

讨论排烟啊。。。
现在个人比较关心的问题是:以前的验收相对靠感官,系统不达标不一定检查的出来;
现在消防部门已经明文是用仪表验收了~
个人认为大部分的排烟系统是不达标的系统,消防用仪器来验收咱们怎么应对。这个是现实而且紧急的问题~
回复
h303503932
2012年11月05日 11:52:23
23楼
那就换风机吧