在支模的时候忘记在梁上放置套管了,后期可以洗洞吗?900的梁洗300的洞。
在支模的时候忘记在梁上放置套管了,后期可以洗洞吗?900的梁洗300的洞。
2楼
按设计要求,肯定不可以,留洞结构上有增强筋的。
实际上私下开洞,洞口放在梁中部,多得是,在安装和装修工程中,早已是惯例。注意开洞机械钻孔,对梁危害最小,勿砸洞。
回复
3楼
回复
4楼
可以。别把钢筋搞断了
回复
5楼
这个问题如果请示设计单位得到的答案是否定的,实际你采用机械穿洞也是可以的,但是一定注意位置,开洞的地方不要在梁的受压区,因为梁的计算中,是按照截面平衡的原理计算的,要是洞口开在受压区计算理论就变了(受压面减小了),不敢保证这个梁还是安全的。
回复
6楼
不可以,不可以后凿洞,设备应预先留洞,有加强筋
回复
7楼
按设计要求,肯定不可以,留洞结构上有增强筋的。
实际上私下开洞,洞口放在梁中部,多得是,在安装和装修工程中,早已是惯例。注意开洞机械钻孔,对梁危害最小,勿砸洞。
回复
8楼
请注意是300mm的洞不是30mm的洞。劝君还是不要太冒失。如果不是一个大直径的管道,可以分散开几个小洞通过。
回复
9楼
从设计者及安全角度是不可以的
回复
10楼
很不安全,尤其容易将钢筋凿断
回复
11楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)