在支模的时候忘记在梁上放置套管了,后期可以洗洞吗?900的梁洗300的洞。
在支模的时候忘记在梁上放置套管了,后期可以洗洞吗?900的梁洗300的洞。
12楼
你这洞口尺寸也太大了吧,
回复
13楼
采用机械空心钻开洞是可以的,一定注意开洞位置,开洞的位置不要在梁箍筋加密区,也不要在受压区。最好在梁的三分之一处的非受压区内。
回复
14楼
可以,只是后期开的时候注意洞的位置就好
回复
15楼
不建议后开洞,如一定要开,请控制好洞口的平面位置与洞口标高,洞口应远离梁的支座与箍筋加密区,洞口宜位于梁截面高度的中线位置
回复
16楼
路过学习下
回复
17楼
三百的洞,估计怎么钻也躲不开钢筋的
回复
18楼
直径300mm洞口机械钻孔,如果在梁的受剪部位,不可以。
回复
19楼
hwqlovemjs777 发表于 2012-7-30 10:08 肯定不可以,留洞结构上有增强筋的。如果非要开洞,就只能加固了http://jg.co188.com/content_paper_61 …太谢谢啦。。。。什么都不懂的时候最需要这些了
回复