【分享】昆明某深基坑现场图片
l_shen_fang
2012年07月26日 10:34:38
来自于工地图片
只看楼主

西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。

西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。
基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。

IMG_20120723_131755.jpg


IMG_20120723_131819.jpg


IMG_20120723_132414.jpg


IMG_20120723_132130.jpg


IMG_20120723_132512.jpg


IMG_20120723_150513.jpg

免费打赏
l_shen_fang
2012年07月27日 19:40:00
32楼
众多JRS都回复希望了解情况,我就简单说明一下。
此基坑是滇池地区的典型地质,基坑设计深度是18米,采用的是桩锚结合止水帷幕的形式进行支护和止水,土质整体非常差,较多淤泥导致需要设置较多回灌井来保证周围建筑不产生过大下沉,但是施工质量是真有些差劲了,基坑也不是我们设计的,不过设计的还是没什么问题,可惜这中铁建的施工水平实在不敢恭维啊,这个基坑开挖到现在已经半年了,还没到设计深度,水也治不了,具体图纸我也没有见到,过点时间找到相关资料再跟大家分享了。
回复
fengyipeng
2012年07月27日 19:52:55
33楼
曾经在昆明待过一段时间,滇池附近有很厚的泥炭质土,指标非常差的。
回复
fengyipeng
2012年07月27日 19:57:16
34楼
说实话,昆明那边普遍不喜欢用内支撑,对于这么差的地质,是很不利的。锚索在粘土和泥炭质土里的蠕变是很难控制的。安全必须放在经济和便利的前面。
回复
zh3mc
2012年07月27日 23:08:04
35楼
详细点,,,,,,,,,,,
回复
llhai761026
2012年07月27日 23:10:03
36楼
我们也在建设超高层中,也是深基坑达25M深,但没有象这样的软弱地质。桩锚体系的支护位移顶部位移10CM左右的,是正常的,这样的情况,主要观察冠梁是否有开裂,如果没有,说明支护体系还在稳定中,反之,就在考虑处理。是顶部位移大,开裂,处理是有办法的。如果是深层土体或桩身位移10CM,那就大单了,所以重点监测深层位移和周边建筑的沉降,以及控制好地下水位。
回复
md0226
2012年07月27日 23:10:19
37楼
确实很强大,不过滇池的地基真的很差
回复
chengfanggen-163
2012年07月28日 08:43:08
38楼
应该是地下连续墙结构,18米深的基坑,桩不仅要够长,上面的也必须有足够的支撑体系。
回复
jinfuwang
2012年07月28日 08:45:04
39楼
锚索在淤泥里面能锚固住啊。一点止水措施没采取。专家怎么审查的?肯定是甲方不想多花钱。看问题要看到本质层面,最主要的问题还是经济的没法再经济了!
回复
zl0309
2012年07月28日 08:51:46
40楼
我们这边没有这样的地基。。开眼界了。。。
回复
ytsolitude
2012年07月28日 10:47:06
41楼
这种土质怎么用的是桩锚?应该是选用内支撑才对,桩变形过大,水泥搅拌桩墙也会随之有较大变形,止水帷幕漏水就会成必然。建议改成内支撑,这种土质,18米深基坑,在我们这里内支撑是唯一选择。