西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。
西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。
基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。
42楼
好强大的工程,有危险系数啊
回复
43楼
象这种土质及水文条件,应该是地下连续墙加内支撑的支护形式才比较合理
回复
44楼
好大的项目啊 这是在修什么??
回复
45楼
是否有止水的措施
回复
46楼
回复
47楼
根据楼主描述,该基坑采用的是桩锚结合止水帷幕的形式。最大的难点在于锚索的孔破坏了水泥搅拌桩止水帷幕。现在围护渗水现象很严重啊。不能不说这个基坑围护设计有点问题。目前看来真没办法好想,我的意见尽快把基坑底板抢上来。土方挖到坑底标高以后用块石垫层铺一层。能浇一块垫层就尽量浇一块垫层。坑底周边一圈做一圈排水沟好了。
回复
48楼
锚索打了太多排了。把止水帷幕打的千疮百孔,现在补水泥搅拌桩又补不来,只能抓紧抢上来。
回复
49楼
谢谢楼主分享!能多一些说明吗?有些不太懂。
回复
50楼
为什么不用剪力墙替代基坑围护呢,这样只要顶部加冠梁和锚杆,中间可以做砼结构内支撑。这样的做法多呀,也省费用,这样减少发生侧裂、沉降等问题
回复
51楼
照你说的变形已经很大了 赶紧找专家看看吧
回复