西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。
西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。
基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。
52楼
地基不好,得花不少银子,这个项目地基处理能花掉一半的钱。感谢楼主分享。
回复
53楼
貌似桩没有衔接在一起,按照规范两桩水平要有100的衔接,这样才起到防水作用,同事添加桩的整体刚度,有效的减少桩的水平位移
回复
54楼
从图片上看 地质情况确实是不容乐观啊
回复
55楼
滇池旁的地基,那就是水塘,怎么挖都会有水,建议采取做桥墩的方式做基础,一般陆地上的做法已经不适宜了,看看水工规范
回复
56楼
危险。
外围的止水帷幕一定要做好。淤泥质的土层里做锚索(杆)有把握吗?建议改成内支撑为主的支护,还来得及。
回复
57楼
这么深的基坑应该使用地下 连续墙做围护和外墙。排桩的止水效果不理想。
回复
58楼
就这样做下去,这个基坑到十二以下会 很危险!!!!
回复
59楼
挖了半年,水又止不了。说明外围的止水帷幕有大量的漏水点。再挖下去会很危险!!!!
回复
60楼
关键是水没有治好,还是采取先抽水再回灌的方式处理水吧,止水帷幕一定要跟上
回复
61楼
太有钱了
回复