西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。
西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。
基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。
62楼
锚索导致渗水!其实锚索在这种土质中没一点作用,应该加内支撑的!
回复
63楼
这基坑的护壁桩打的够密的。
回复
64楼
加内支撑较好,可考虑加斜撑,斜撑有滞后性,要注意
回复
65楼
地质好的地区的同学学习下!!!!!!!!!!!
回复
66楼
学习中。。。。。。。。。
回复
67楼
回复
68楼
这样对支护桩刚度要求相当高啊,动则就回如楼主所说的桩顶位移超过报警值,现位移达200mm,那是相当危险啊,位移控制值才40mm左右。
回复
69楼
做过支护设计,不过没这个壮观。觉得按这样的地址条件,要优先考虑采用止水帷幕加内支撑的方案,否则堵水及抗弯都是问题。
最好的方案应该是利用地下室主体做永久内支撑。有效、省钱、快速。个人浅见.....
回复
70楼
能做下工程概况介绍吗,那就更好了。
回复
71楼
没见过的土质
回复