西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。
西山区某深基坑,滇池旁的土质确实烂到爆了,但是这个基坑的设计应该是没问题,可是周围建筑和路面沉降从施工开始到现在,7个月时间,最大沉降有10CM以上了,甚至基坑附近一派出所由于裂缝过大被拆除,待基坑完成后重给人修一个。
基坑漏水情况严重,排桩变形很大,图可以显示,最大的地方水平位移可能有20CM了,基坑设计深度是18米,现在还差的远呢,问题多多啊,大家多多指教探讨一下吧。
72楼
我们也在做超过10米的深基坑,设计两道支撑,梁我都觉得害怕
回复
73楼
支护不治水肯定要出问题的
回复
74楼
看上去是灌注排桩加中间几排支撑的支护型式,这种支护型式桩之间很难做到止水,要在桩后再做个止水帷幕比较好。如果地下水位比较高,降水还要观察旁边建筑物,预防开裂。
回复
75楼
猜测有承压水层
回复
76楼
这种土锚杆应很难发挥作用,水平位移200mm,恐怕止水帷幕已经拉裂了,加上锚杆对帷幕的破坏,这水目前是很难止住。调整支护方案吧,继续挖下去肯定出事。
回复
77楼
支护貌似很强大。这种地方,地下水的降排水以及回灌很关键。
回复
78楼
弱爆了,这基坑震撼
回复
79楼
这么深的基坑只设一层支挡结构?好像不对吧?
回复
80楼
围护结构应该无问题,周边裂缝应该是漏水造成的。
回复
81楼
回复