本人最近安装、调试了一台VS1断路器后超行程调在标准参数后。开关拒绝合闸。将超行程调到2.5mm后,拒绝合闸的问题解决了,但又出现了一个合闸后,储能弹簧不能完全释能,要在刚开始重新储能时,将齿轮拉一个小弧形后才能完全释放。在将超程调在2mm以下后。问题就解决了。但超程不能达到标准参数,即是该开关的整个安装、调试以失败结束。经本人反复考虑后,问题是出现在绝缘拉杆上。该拉杆是采用压缩弹簧的压力太大了,使得没法在标准范围内合闸.....