蒸汽采暖与热水采暖有哪些不同?
xushaoqing
xushaoqing Lv.2
2007年01月15日 11:31:33
来自于采暖供热
只看楼主

本人现在要对一厂房进行设计,甲方要求蒸汽采暖.以前本人做的基本上都是热水采暖,这是第一次做蒸汽采暖,不知道蒸汽与热水采暖有什么不同?哪些地方要注意的?低压蒸汽与高压蒸汽有什么不同?希望大家不吝赐教

本人现在要对一厂房进行设计,甲方要求蒸汽采暖.以前本人做的基本上都是热水采暖,这是第一次做蒸汽采暖,不知道蒸汽与热水采暖有什么不同?哪些地方要注意的?低压蒸汽与高压蒸汽有什么不同?希望大家不吝赐教
免费打赏
dl.sunlei
2007年01月16日 14:08:53
12楼
不同意楼上的最后的的建议。
是否采用低压或高压系统国家有规范要求,
比如:学校等就要求采用低压采暖系统,不推荐高压!!·
回复
blackeye
2007年01月16日 14:29:21
13楼

人家说的很清楚了是厂房,不是学校。同意10楼,推荐做高压蒸汽。
回复
youwei_hi
2007年01月16日 14:31:45
14楼
是0.07MPa。笔误,不要介意!
回复
yuliuyang518
2007年01月16日 14:35:41
15楼
从效果和使用场合来说
1\蒸汽散热器温度较高,容易烫伤人,且室内有胡巴味,散热器上方墙体会有黄色垢物.在只有蒸汽供热的工业区,有小面积的采暖建筑用蒸汽采暖较方便.
2\热水采暖较舒适卫生,但较适宜大面积采暖的建筑群
回复
yuliuyang518
2007年01月16日 14:37:32
16楼
1)低压蒸汽和高压蒸汽的分界是0.07MPa。高压蒸汽有一定的危险性,不宜用于民用场所。至于厂房呢,如果没有粉尘、爆炸性危险品,则可以使用高压蒸汽。
2)如果厂房内除了采暖系统,还有耗汽设备,通常这些设备都是用高压蒸汽。
3)如果设计高压蒸汽采暖,也要降压使用。因为外网蒸汽压力往往高于0.6MPa,而散热器一般在0.3-0.4MPa左右工作。
4)实际上,蒸汽系统主要就是多几个阀门:减压阀、安全阀、疏水阀(疏水器)。再就是水力计算的表格和热水系统不一样。
5)减压阀用于精确的、或者大范围的减压。如果是粗略的、微弱的减压,用截止阀就可以了
回复
yuliuyang518
2007年01月16日 14:38:59
17楼
1\蒸汽散热器温度较高,容易烫伤人,且室内有胡巴味,散热器上方墙体会有黄色垢物.在只有蒸汽供热的工业区,有小面积的采暖建筑用蒸汽采暖较方便.不卫生
2\热水采暖较舒适卫生,但较适宜大面积采暖的建筑群.家庭常用
回复
vincent_nk
2007年01月16日 14:47:29
18楼

斑竹在吗?如此拷贝麻烦处理一下,谢谢。
回复
rrx9401
2007年01月17日 13:34:25
19楼
楼上的解释都太好了,总之蒸汽的管路设计要比水暖的简单。
回复
rrx9401
2007年01月17日 13:38:01
20楼
相信楼主一定会的,我感开始接触蒸汽的时候也是有点迷茫,建议可以参看《供热工程》第三版90页到110页,就会明白地,相信你,水暖会的话,气暖一定也行
回复
yinhaijiao83
2007年01月17日 16:46:01
21楼
蒸汽的利用在工业上比较适用,对于民用的采暖,我认为热水是比较理想的对象。性能比较温和,温度控制较容易。但从经济性上讲,同样的热负荷,蒸汽要比热水省钱。而且能达到热水不能达到的温度。
回复

相关推荐

APP内打开