本人现在要对一厂房进行设计,甲方要求蒸汽采暖.以前本人做的基本上都是热水采暖,这是第一次做蒸汽采暖,不知道蒸汽与热水采暖有什么不同?哪些地方要注意的?低压蒸汽与高压蒸汽有什么不同?希望大家不吝赐教

本人现在要对一厂房进行设计,甲方要求蒸汽采暖.以前本人做的基本上都是热水采暖,这是第一次做蒸汽采暖,不知道蒸汽与热水采暖有什么不同?哪些地方要注意的?低压蒸汽与高压蒸汽有什么不同?希望大家不吝赐教
免费打赏
w214246955
2007年01月17日 20:23:07
22楼
楼主你还用到换热器啊?用的話过程就很简单了啊,QQ214246955,交流下,共同提高
回复
xushaoqing
2007年01月23日 18:03:10
23楼

换热器?你把我说蒙了,但还是希望能交个朋友
回复
yixustar
2007年02月02日 23:07:03
24楼
我刚接了一个厂房高压蒸汽采暖的活,以前没做过,有两个问题,向各位行家请教;第一,暖气片采用那种比较合适;第二,蒸汽环路多长比较合适?谢谢
回复
sxchhl
2007年02月03日 16:10:22
25楼
以下是引用dl.sunlei在2007-01-16 14:05:53.0发表的内容:
散热器的散热量计算方法不同,热水靠温差,蒸汽靠气化潜热
系统不同,热水是循环式,蒸汽只供不回。
蒸汽采暖还要注意凝结水是排放还是回收,回收要经过处理。
如果是高压蒸汽,要考虑散热器的承压.还有安装问题,安装的方式和散热器的散热计算都不相同!

甲方如果用于厂房采暖,那么,采用相应的蒸汽换热器,就很重要了。在蒸汽换热器中,目前,用的最多的都是蒸汽和水分开的。这样的话,凝结水都是排放掉,造成很大的浪费。并且这样的换热器换效率都不是太高。
本人推荐“变声速增压汽动换热器”。该换热器有如下优点:

汽动换热器的优点


1、安装简单。 由于本汽动换热器体积小、重量轻、操作方便,安装时只需串连在管道上即可,旧系统改造时其原有汽动换热器无须移动或搬迁。
2、节约蒸汽。 由于本汽动换热器充分利用了蒸汽的热焓,大大提高了热交换器效率(接近100%),显著减少了能量损失,节约蒸汽10%以上。
3、节省电力。 由于本汽动换热器具有增压效果,可以省去循环泵或用小功率泵代替,故可节省电力50%~85%。
4、维护方便。 传统热交换器会产生积垢,需定期进行除垢维护保养,费时费力。而本汽动换热器完全没有积垢问题,不需专业人员管理维护,维护极为方便。高效率、易操作、投资少、
5、节省投资。 对于新建的换热站和热水供应系统,由于本汽动换热器体积小、占地少安装方便,可大大节省基建费和设备购置费。
6、 具有热流量计算器功能。
7、 净化生态环境。
8、 没有振动、摩擦和转动部件。
9、可以往汽动换热器上安装微处理器。
10、传热系数接近于1。
11、可以瞬时起动和停止,方便控制,节约能源。
12、设备体积小,重量轻,便于安装检修。


节约指数

1、降低基建费用(与安装被替换的设备费用相比)。
2、节约蒸汽。由于该汽动换热器较高的效率和该汽动换热器能提取冷凝水热量入网络。
3、降低用于修理供热水系统中的汽水换热器的费用,以及供热水系统在供暖季节前的修理和准备工作的费用。
4、节省工作场地(特别是在设计新的,使用该汽动换热器的新锅炉或供热站时,节省更多)。
5、减少通过本汽动换热器壳体的热耗(与传统热交换器的表面积相比)。
6、提高管路和水质处理设备的使用寿命。
7、结构简单,大大降低了大修费用。
回复
yinylz
2007年02月04日 00:20:46
26楼
蒸汽采暖热的快,冷的也快;热水采暖正相反。蒸汽采暖散热器表面温度高,辐射散热比例高,空气更干燥。
回复
genglei800430
2007年07月26日 17:08:05
27楼
4柱760的散热器可以用吗?
回复
hezan0216
2007年07月28日 21:14:22
28楼
换热不同,热水靠显热,蒸汽靠潜热
散热器的散热量计算方法不同,热水靠温差,蒸汽靠气化潜热
系统不同,热水是循环式,蒸汽只供不回。
蒸汽采暖还要注意凝结水是排放还是回收,回收要经过处理。
如果是高压蒸汽,要考虑散热器的承压问题。
回复
preess
2008年03月20日 14:22:09
29楼
请教大家,我们酒店有一台2T/H的蒸汽锅炉,只供洗衣房用汽,以前设计时把是把洗衣房设备冷凝水用疏水阀的水经过一个冷凝回收设备回到软水箱造成软水箱的水温很高,还有蒸汽,搞的机房到处是蒸汽,搞的设备有些都生锈了,经测软水箱里的水质也不合格,现在不知道怎么处理才好,看那位高手有什么好的点,谢谢,可以发到我的邮箱:preessfzl@126.com QQ:82188352
回复
chunhuihdx
2009年07月26日 16:37:55
30楼
对蒸汽采暖一点也不懂,学习学习看
回复
happysuccess68
2009年10月08日 11:42:53
31楼
建议采用高压蒸汽采暖。高压蒸汽管道一般不需要精确计算,计算一般采用当量长度法,蒸汽管道的管径可根据平均单位长度摩擦损失△pm管径计算表查得,管内流速不应超过相应规定。
平均单位长度摩擦阻力按下式计算
△pm=0.25αp/L
α-摩擦压力损失占压力损失百分数,取0.8
p-起始压力
L-管道长度
Pm-同程式系统:100~350pa/m;异程式系统:50~150pa/m;
余压回水小于150pa/m。
散热器选取不要附加,因为蒸汽供暖往往温度不调节,一般间歇供暖,所以平常室内温度较高。采用何种散热器,看厂房生产情况。
不建议用采用低压蒸汽采暖。
我很同意这位同仁的建议,