我想请教一下各位师傅,在负载平均的情况下,我把三相线,同时短接起来,会有什么情况产生。关键是会不会短路,我知道三相平均的情况下,三相电流的矢量和为0,为0也就是没有电流流过,就应该不会短路,只是有个认为的中性点。相当于零线,不晓得我说的对不对。问问一下里面的师傅们!
我想请教一下各位师傅,在负载平均的情况下,我把三相线,同时短接起来,会有什么情况产生。关键是会不会短路,我知道三相平均的情况下,三相电流的矢量和为0,为0也就是没有电流流过,就应该不会短路,只是有个认为的中性点。相当于零线,不晓得我说的对不对。问问一下里面的师傅们!
2楼
不知道楼上概念没搞清楚,还是描述不清楚.大有问题啊.
.....
回复
3楼
短路……………………
回复
4楼
在这里我们要先弄清楚短路的概念吧:
电工学中间的短路是指电能没有经过负载,而是从电能输出端,直接回到电源.这里说的电源既可以是发电机,也可以是变压器.
三相,两相,在电工学中指同一电源装置输出存在相位差的电流.单相是这个电源装置中任意一个电流,
三相短路就是三支相线接触在一起了.两相就是...单相就是一支相线与零线接在一起了
朋友,现在你知道会怎么样了吧!
回复
5楼
以下是引用luyan58在2007-01-15 14:50:42.0发表的内容:
朋友,现在你知道会怎么样了吧![/quote
解释的真好,基本功扎实,好像是学校的老师在答疑,建议加分。
回复
6楼
谢谢了。现在理解了。解释的相当的清楚。
回复
7楼
如果负载不均衡,电压应该会发生变化。
回复
8楼
4楼回答得好
回复
9楼
这个问题我一直也不清楚,在论坛发过帖子问的。与此类似。
三根相线不带中性线的接电动机,是否能转?
问题的产生:
单相的电路比如一个灯泡,一边接L火线,一边接N零线,形成回路,灯泡亮。
问题:如上楼的图,设备1,只接3根相线,怎么形成回路呢?想不通。没有形成回路设备怎么有电?
我脑子里模糊的概念是:(1)设备1没有接N线,是因为三相间因为相角不同会形成相间的回路,这样就有了电流。
(2)3相对称时,3个对称负荷接点出电压为零,相当于接地(N线)
以上这两个模糊的想法概念我个人比较模糊,也不知道是不是这个原因。也不知道对错。
望各位前辈们指点迷津。我基础比较薄弱,前辈们不要因为问题简单就不想回答,我非常需要前辈们的指点!从不懂到懂。万分感谢!
回复
10楼
吹雪大哥的回答是:设备1是三相设备如电动机,有Y形和D形接法.三相平衡,不必接N线.
设备2是单相设备或三相设备中有220V的控制回路.必须有N线.
可参阅[电工学]
回复
11楼
根据吹雪大哥的解释,我还是不太明白。3相负载是平衡的,但是其他设备3相的由于这样那样的原因不会3相平衡,不会影响到该不接N线的电动机吗?那现实情况中电动机是否都不接N线的呢?
回复