我想请教一下各位师傅,在负载平均的情况下,我把三相线,同时短接起来,会有什么情况产生。关键是会不会短路,我知道三相平均的情况下,三相电流的矢量和为0,为0也就是没有电流流过,就应该不会短路,只是有个认为的中性点。相当于零线,不晓得我说的对不对。问问一下里面的师傅们!
我想请教一下各位师傅,在负载平均的情况下,我把三相线,同时短接起来,会有什么情况产生。关键是会不会短路,我知道三相平均的情况下,三相电流的矢量和为0,为0也就是没有电流流过,就应该不会短路,只是有个认为的中性点。相当于零线,不晓得我说的对不对。问问一下里面的师傅们!
42楼
楼主别听上面的意见,都是些纸上谈兵,学电工要大胆动手,建议按照自己的想法把线接上,然后通电,结论马上就会出现,很直观的,而且会给你留下深刻印象。
回复
43楼
兄弟
不要这么损
回复
44楼
很好的学习态度!
回复
45楼
这个问题看看书会很明白,不必讨论。
回复
46楼
平时的交流电,三相之间相序相差120度,叫做正序电流
在短路或系统发生故障的时候,会出现除正序电流以外的电流,但都可以按照级数分解为正序,负序和零序电流
负序电流是指三相之间相序相差120度,但和正序的顺序正好相反
零序电流是指三相之间相序相差为零度
一般电力系统在两相短路,单相,两相对地短路的时候会存在零序电流,因为三相之间没有相位差,电流就不会相互抵消,在存在互感的情况下,电流还会被放大,对电力系统的破坏往往比前两种严重
回复
47楼
这个问题虽然肤浅,但却能引起大家参与讨论,特别对学习中人有很大帮助,请高水平的专家多多海涵,费心指点!!
回复
48楼
呵呵...........别拿生命开玩笑了......................................................................
回复
49楼
设备三相设备如电动机,有Y形和D形接法.三相平衡,不必接N线.
设备2是单相设备或三相设备中有220V的控制回路.必须有N线.
给 个 意见:
安全第一,如果想感觉 被电的 滋味, 俺们也不反对
回复
50楼
很经典,三相短路描述的很准确,
楼主的高中物理都没学好啊
回复
51楼
肯定短路啦
回复