pkpm做桩承台基础,桩反力大量超,为何?
cybermail
cybermail Lv.9
2012年07月26日 23:03:26
来自于PKPM
只看楼主

问大家个问题,做桩承台基础,按照柱底竖向力和单桩承载力特征值估算桩数,但此桩数带入jccad中计算后,桩反力很多都超,这是为什么啊?如图所示反力超了,但竖向力只有17341啊,而且弯矩也不大单桩承载力特征值有4000

问大家个问题,做桩承台基础,按照柱底竖向力和单桩承载力特征值估算桩数,但此桩数带入jccad中计算后,桩反力很多都超,这是为什么啊?
如图所示反力超了,但竖向力只有17341啊,而且弯矩也不大
单桩承载力特征值有4000
1.jpg
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
mecidar
2012年07月27日 09:09:22
2楼
中心那棵桩受力更大,可打开计算书看看
回复
cybermail
2012年08月01日 14:41:51
3楼
最近用有限元又算了下,反力少了很多,也不知道可用否?
回复
phoenix_sonic
2014年03月03日 20:35:20
4楼
由(地震力 21)控制的那组荷载作用下,计算出的平均反力是4373。。。

另外,基础JCCAD里显示的荷载未必是最不利的,同时,JCCAD是没有考虑承台自重的。。。

PS:个人不倾向用有限元计算。。。
回复
xcpxcpxcpa
2014年03月04日 14:54:14
5楼
桩顶标高有误,自动计算承台自重(含承台上土重),多算了