湿式报警阀前是否加过滤器
ncming123
ncming123 Lv.3
2007年01月15日 14:52:17
只看楼主

湿式报警阀前是否一定要加过滤器呢?具体情况如下:从水池抽水处消防水泵前加过滤器,由于水泵接合器使用无缝钢管连接,考虑在无缝钢管端头与镀锌钢管连接处加过滤器,水泵出口处直至湿式报警阀间全部使用镀锌钢管卡箍连接,这样是否已经能避免管道内的杂质或铁锈进入湿式报警阀,报警阀前不另设过滤器是否可行?

湿式报警阀前是否一定要加过滤器呢?具体情况如下:从水池抽水处消防水泵前加过滤器,由于水泵接合器使用无缝钢管连接,考虑在无缝钢管端头与镀锌钢管连接处加过滤器,水泵出口处直至湿式报警阀间全部使用镀锌钢管卡箍连接,这样是否已经能避免管道内的杂质或铁锈进入湿式报警阀,报警阀前不另设过滤器是否可行?
免费打赏
清源
2007年01月15日 16:45:54
2楼
设置过滤器比较好,又花费不了多少投资
回复
yanglan
2007年01月15日 20:01:03
3楼
我国的规范,阀组前的管道内壁不防腐时,需要加过滤器,

FM的规定是不允许的,他们坚决反对加这玩意

怕大的东西堵住了,我把国家规范给他看,还是强制的,他都不允许
回复
kc900@co163
2007年01月16日 00:27:35
4楼
同意FM的意见,因为过滤器要经常清理,谁会去清理呢?我喷淋和消火栓的管道向来是使用镀锌管的,绝对不使用焊接钢管,除非管径大于200才用焊接钢管二次镀锌(室内),球铁管(室外)。喷淋管能占总造价的多少啊?安全第一
回复
ncming123
2007年01月16日 18:44:28
5楼
FM是什么部门?是不是都有当地自己的做法及验收标准?
回复
bluehhl
2007年01月16日 22:39:04
6楼
FM,发猛
回复
yanglan
2007年01月16日 22:53:06
7楼

FACTORY MUTUAL RC
回复
tfxf123
2007年01月18日 22:43:07
8楼
水泵出口处直至湿式报警阀间(包括其他旁道)全部使用热镀锌钢管卡箍连接,
报警阀前不另设过滤器是有过这样做法的。
回复
ah-wangjun
2007年01月19日 00:58:18
9楼


FM全球公司通过其所属的“FM认可”(FM Approvals)机构向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务。“FM认可”证书在全球范围内被普遍承认,他向消费者表明该产品或服务已经通过美国和国际最高标准的检测。

FM所提供的检测认证服务项目包括:

产品认证 —— FM向防火器材、电子电器设备、危险场所设施、火场勘测、信号设备、建筑材料等产品的生产商颁发认证证书;

标准检测 —— FM向生产商提供产品单一特性的标准检测服务;

ISO 9000注册 —— FM是ISO 9000的注册机构,可以为企业进行ISO 9000体系审核;

 

引自FM全球公司

回复
asss12121212
2007年01月19日 09:06:26
10楼
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
我们看来很严的规范,还是比FM松啊!
谢谢,老王对FM的解释!
回复
kc900@co163
2007年01月21日 13:28:03
11楼
FM其实是美国的保险公司组织,FM要求高与NFPA(美国防火协会)要求,当消防设置符合FM要求时可以要求保险公司降低保险的保费。
回复