湿式报警阀前是否一定要加过滤器呢?具体情况如下:从水池抽水处消防水泵前加过滤器,由于水泵接合器使用无缝钢管连接,考虑在无缝钢管端头与镀锌钢管连接处加过滤器,水泵出口处直至湿式报警阀间全部使用镀锌钢管卡箍连接,这样是否已经能避免管道内的杂质或铁锈进入湿式报警阀,报警阀前不另设过滤器是否可行?
湿式报警阀前是否一定要加过滤器呢?具体情况如下:从水池抽水处消防水泵前加过滤器,由于水泵接合器使用无缝钢管连接,考虑在无缝钢管端头与镀锌钢管连接处加过滤器,水泵出口处直至湿式报警阀间全部使用镀锌钢管卡箍连接,这样是否已经能避免管道内的杂质或铁锈进入湿式报警阀,报警阀前不另设过滤器是否可行?
2楼
设置过滤器比较好,又花费不了多少投资
回复
3楼
我国的规范,阀组前的管道内壁不防腐时,需要加过滤器,
FM的规定是不允许的,他们坚决反对加这玩意
怕大的东西堵住了,我把国家规范给他看,还是强制的,他都不允许
回复
4楼
同意FM的意见,因为过滤器要经常清理,谁会去清理呢?我喷淋和消火栓的管道向来是使用镀锌管的,绝对不使用焊接钢管,除非管径大于200才用焊接钢管二次镀锌(室内),球铁管(室外)。喷淋管能占总造价的多少啊?安全第一
回复
5楼
FM是什么部门?是不是都有当地自己的做法及验收标准?
回复
6楼
FM,发猛
回复
7楼
FACTORY MUTUAL RC
回复
8楼
水泵出口处直至湿式报警阀间(包括其他旁道)全部使用热镀锌钢管卡箍连接,
报警阀前不另设过滤器是有过这样做法的。
回复
9楼
FM全球公司通过其所属的“FM认可”(FM Approvals)机构向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务。“FM认可”证书在全球范围内被普遍承认,他向消费者表明该产品或服务已经通过美国和国际最高标准的检测。
FM所提供的检测认证服务项目包括:
产品认证 —— FM向防火器材、电子电器设备、危险场所设施、火场勘测、信号设备、建筑材料等产品的生产商颁发认证证书;
标准检测 —— FM向生产商提供产品单一特性的标准检测服务;
ISO 9000注册 —— FM是ISO 9000的注册机构,可以为企业进行ISO 9000体系审核;
引自FM全球公司
回复
10楼
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
我们看来很严的规范,还是比FM松啊!
谢谢,老王对FM的解释!
回复
11楼
FM其实是美国的保险公司组织,FM要求高与NFPA(美国防火协会)要求,当消防设置符合FM要求时可以要求保险公司降低保险的保费。
回复