为上部建筑服务的地下水泵房可设置在人防区范围内吗,人防规范规定专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外.
为上部建筑服务的地下水泵房可设置在人防区范围内吗,人防规范规定专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外.
2楼
3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:
1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。
注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。
条文说明:3.1.6 考虑到上部地面建筑战时容易遭到破坏,为了保证防空地下室的人防围护结构的整体强度及其密闭性,本条做了相应的规定。本条限制的对象主要是“无关管道”,无关管道系指防空地下室无论在战时还是在平时均不使用的管道。为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备房间,设置在防空地下室的防护范围之外。对于穿过人防围护结构的管道,区别不同情况,分别做了“不宜”和“不得”的规定。对于上部建筑的粪便污水管等,一般都采取在适当集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。此次修订过程中针对这一问题专门进行了管道穿板的验证性模拟核爆炸试验。试验说明对量大面广的核5级及以下的甲类防空地下室,可以在原规定的基础上适当放大所限制的管径范围。此次规范修订对于穿过人防围护结构的允许管径和相应的防护密闭做法,均作了适当调整。并在本规范的第6章中增加了相关的条款。
3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。用了个“宜”字;再看:1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;并为指明生活给水管,个人认为,实在没办法的情况下,可以将地下水泵房设置在人防区。
回复
3楼
赞同.我现在做的一个项目也没办法,就把水泵房都放在人防里了.
回复
4楼
人民防空工程设计防火规范最新的是这个版本吗:GB 50098-98 (2001 年版)
回复
5楼
不是,最新的是 GB50038-2005,需要下载的话论坛里有:http://co.163.com/forum/content/599_478592_1.htm
回复
6楼
如水泵房设在人防区内时,设计时与平时的主要区别是在人防区内侧设置防爆波阀门,除此次之外,还有何注意之处?该水泵房战时该如何处置呢?
回复
7楼
老大,你说的GB50038-2005是人民防空地下室设计规范,不是人家要的防火规范啦:'( 害我去您那帖子翻了N+N页才发现。。。白翻了。。。
回复
8楼
waheihei 挖嘿嘿.这个事情我还是不明白.
不知道有没有更好的解释?
对于这一快我不是很明白
回复