吊顶风柜700PA噪音?
lihuatan
lihuatan Lv.4
2007年01月15日 16:51:24
来自于中央空调
只看楼主

设计院设计,由于管道比较长,设计师设计的吊顶风柜余压700PA,设计说明写的室内噪音为不超过50分贝,出口做消声器.后面有回风箱,没消音.请问有人用过这类机子吗?噪音能达到吗?

设计院设计,由于管道比较长,设计师设计的吊顶风柜余压700PA,设计说明写的室内噪音为不超过50分贝,出口做消声器.后面有回风箱,没消音.请问有人用过这类机子吗?噪音能达到吗?
免费打赏
vincent_nk
2007年01月15日 19:30:45
2楼
能不能达到要看风速多大
回复
blackeye
2007年01月15日 23:00:25
3楼
据我的经验,常规的消声措施绝对达不到要求,这个设计师有问题,把吊柜机余压选太大了,把包袱丢给施工队,真不厚道。这种长距离、高余压的场合,根本不应该设计吊柜机,应该做柜式空调机房。我估计这样的吊柜机噪声接近80db,如果要降到50db,多半要串联消声设备才行。
回复
lihuatan
2007年01月16日 09:29:21
4楼

所说甚是.昨天我打过电话给设计院的,他说,这个没问题,看你们怎么选机了.呵呵~~~700Pa的噪音接近80db,我是故意问他的,没想到他这么不负责人,真想一拳打过去!
回复
lihuatan
2007年01月16日 09:30:49
5楼
我想机组前后要做消声外,整个机体都需要做消声处理.
回复
lihuatan
2007年01月16日 10:17:46
6楼
设计,仅仅是为了完成任务?设计仅仅是为了奖金?设计仅仅是为了逃避责任?纳闷中.