请教关于单相交流电动机直接起停用断路器
lan790412
lan790412 Lv.5
2007年01月15日 18:36:48
来自于断路器
只看楼主

单相交流电动机额定电流11.5A,拖动一台砂带机用,正泰的三相交流电机启动器(NS2-25 9-14A)直接启动,经常烧坏触点,是不是因为电容的原因呢?那么,应选用那种断路器合适呢?请各位师傅指教!!


单相交流电动机额定电流11.5A,拖动一台砂带机用,正泰的三相交流电机启动器(NS2-25 9-14A)直接启动,经常烧坏触点,是不是因为电容的原因呢?那么,应选用那种断路器合适呢?请各位师傅指教!!
免费打赏
zhgzs
2007年01月18日 02:44:15
12楼
该断路器一般用作保护用途,频繁启动还得增加一只接触器及相应的控制回路才行啊。
回复
zhgzs
2007年01月18日 02:47:45
13楼
另外该保护器适用于三相电机上的,单相不合适。
回复
lan790412
2007年01月19日 17:43:20
14楼
谢谢大家!!1
该断路器不是频繁启动的;
单相电机的启动电流与三相电机不同吗?有这方面的资料吗?
回复