我在北京遇到的地源热泵+地板采暖 项目调试问题,请教大家们帮忙分析分析。谢谢!一:项目设计采用地源热泵+地盘管地板供暖,总建筑面积290m2(共3层)① 机组:选用美国信利达的WP072水-水机组一台。设备性能(制热)如下:冷却水流量0.88(L/S) 冷却水进水温度4.4℃, 出水温度为43.3℃时,制热量17.55Kw;冷却水进水温度21.1℃, 出水温度为43.3℃时,制热量24.96Kw
一:项目设计采用地源热泵+地盘管地板供暖,总建筑面积290m2(共3层)
① 机组:选用美国信利达的WP072水-水机组一台。设备性能(制热)如下:
冷却水流量0.88(L/S) 冷却水进水温度4.4℃, 出水温度为43.3℃时,制热量17.55Kw;冷却水进水温度21.1℃, 出水温度为43.3℃时,制热量24.96Kw
② 地盘管:采用PE—RT,管径16mm,管间距100mm。按照设计方给的数据是50W/ m2(本人怀疑正确性)
二、调试中设备的运行参数为:
① 氟系统: 1、低压:5.5kgf/cm2;2、运行电流:6.2A;
② 水系统: 土壤热交换器(地源)端 1、进水压力:5.5kgf/cm2; 2、回水压力:4.5kgf/cm2;(针对水泵来看)3、出水温度:0度; 4、进水温度:8度;(针对设备来看)
地盘管热交换器(负荷)端 1、进水压力:5.6kgf/cm2; 2、回水压力:4.5kgf/cm2;(针对水泵来看)3、出水温度:32度;4、进水温度:30度(针对设备来看)
此时提 供-1F、2F二层运行。
上述参数是运行了48小时以上的结果。
三、问题:
1、室外水系统的温差为何如此大(8度)?
2、室内水系统的温差为何如此小(2度)?
3、是设备的问题还是水系统的问题?是室外水系统的问题还是室内水系统的问题?
4、是设计选型问题还是盘管热交换器计算问题?