求助:消火栓启泵按钮设置问题
huang.zg
huang.zg Lv.3
2007年01月16日 01:33:29
来自于防雷减灾
只看楼主

手头刚作一高层住宅,水专业在电梯前室设置了两个消火栓,相距不到五米。请教大家是否每个消火栓都要设置启泵按钮,还是只在其中的一个消火栓内设一个。

手头刚作一高层住宅,水专业在电梯前室设置了两个消火栓,相距不到五米。请教大家是否每个消火栓都要设置启泵按钮,还是只在其中的一个消火栓内设一个。
免费打赏
ares_rambo
2007年01月16日 08:52:35
2楼
每个!
回复
topming
2007年01月16日 12:40:05
3楼
每一个消火栓箱都要设置启泵按钮,水专业原则是开门见拴,电专业是开门见钮。
回复
tfxf123
2007年01月18日 23:25:18
4楼
这个电梯前室有多大?两个消火栓是怎样相距不到五米?
没有其他因素的话,在电梯前室还有一个手报吧?设一个启泵按钮是可以满足要求的。
回复
bqg
2007年01月19日 09:30:14
5楼

比较同意这种说法.