请高手帮我布置这个消防电梯前室的双栓室内消火栓?此为四十多米的高层,还有喷淋,消防电梯前室2400*2750,风口,强弱电井门朝前室开。
请高手帮我布置这个消防电梯前室的双栓室内消火栓?此为四十多米的高层,还有喷淋,消防电梯前室2400*2750,风口,强弱电井门朝前室开。
2楼
消火栓可以布置在前室当前画面的左边角落
水井设置在哪?
回复
3楼
那消火栓立管不是会挡住风口吗,风口才400的 宽度,在被立管挡住不好吧,还有你说的角落才1200宽度,要是设置双立管双栓的消火栓不是放不下去吗?
没有水井,建筑提过来就没有,我也郁闷着,建筑的也没有办法改了。
回复
4楼
立管好办,可以放在楼梯间。支管引出。消火栓能放下。
没有水井,你应该提出来。
现在你的给水管和水表放哪儿?
回复
5楼
提过了,建筑的改不了了,我也郁闷没有水井不好做,现在只能放楼梯边上了。在楼梯处设水表,入户管进厨房。
回复
6楼
水表可以放在消火栓的下面,也就是消火栓和水表重叠放置。
回复
7楼
要是选带灭火器的消防箱了,水表就放不了在消防箱下面的了
回复
8楼
明知道带灭火器的放不了,为什么还要选用??哈哈
灭火器位置机动,随便找个地方都好挂的
回复
9楼
说的是,没必要选带灭火器的消防箱。
回复
10楼
此处喷淋怎么布置,请教各位???
本建筑49.8米,一、二层为商场,以上为住宅,前室如图,面积2400*2800,要是布置喷头,好象只能布一个喷头,要是布的话,每层要加那些信号阀什么的等等,这不是很浪费吗?有什么好的高招吗???谢谢各位了。
回复
11楼
二类商住楼,不用设置。
回复