请高手帮我布置这个消防电梯前室的双栓室内消火栓?
jspring
jspring Lv.3
2007年01月16日 08:57:12
只看楼主

请高手帮我布置这个消防电梯前室的双栓室内消火栓?此为四十多米的高层,还有喷淋,消防电梯前室2400*2750,风口,强弱电井门朝前室开。

请高手帮我布置这个消防电梯前室的双栓室内消火栓?此为四十多米的高层,还有喷淋,消防电梯前室2400*2750,风口,强弱电井门朝前室开。

1168909032564.jpg

免费打赏
applan
2007年01月16日 09:40:46
2楼

消火栓可以布置在前室当前画面的左边角落

水井设置在哪?
回复
jspring
2007年01月16日 11:20:24
3楼
那消火栓立管不是会挡住风口吗,风口才400的 宽度,在被立管挡住不好吧,还有你说的角落才1200宽度,要是设置双立管双栓的消火栓不是放不下去吗?

没有水井,建筑提过来就没有,我也郁闷着,建筑的也没有办法改了。
回复
applan
2007年01月16日 12:15:24
4楼

立管好办,可以放在楼梯间。支管引出。消火栓能放下。

没有水井,你应该提出来。

现在你的给水管和水表放哪儿?


回复
jspring
2007年01月16日 13:09:17
5楼
提过了,建筑的改不了了,我也郁闷没有水井不好做,现在只能放楼梯边上了。在楼梯处设水表,入户管进厨房。
回复
icebergchao
2007年01月16日 13:11:03
6楼
水表可以放在消火栓的下面,也就是消火栓和水表重叠放置。
回复
jspring
2007年01月16日 13:28:15
7楼
要是选带灭火器的消防箱了,水表就放不了在消防箱下面的了
回复
icebergchao
2007年01月16日 13:36:27
8楼
明知道带灭火器的放不了,为什么还要选用??哈哈
灭火器位置机动,随便找个地方都好挂的
回复
jinhui020222205
2007年01月16日 14:20:51
9楼


说的是,没必要选带灭火器的消防箱。
回复
jspring
2007年01月17日 17:45:17
10楼
此处喷淋怎么布置,请教各位???

本建筑49.8米,一、二层为商场,以上为住宅,前室如图,面积2400*2800,要是布置喷头,好象只能布一个喷头,要是布的话,每层要加那些信号阀什么的等等,这不是很浪费吗?有什么好的高招吗???谢谢各位了。
回复
applan
2007年01月17日 20:30:13
11楼

二类商住楼,不用设置。
回复

相关推荐