请高手帮我布置这个消防电梯前室的双栓室内消火栓?此为四十多米的高层,还有喷淋,消防电梯前室2400*2750,风口,强弱电井门朝前室开。
请高手帮我布置这个消防电梯前室的双栓室内消火栓?此为四十多米的高层,还有喷淋,消防电梯前室2400*2750,风口,强弱电井门朝前室开。
12楼
高规:7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
这个的第一条和第二条的走道,这不就是要设置吗?
回复
13楼
请看规范相应条文的条文解释。
回复
14楼
你这个商住楼的商业部分才需要设置自喷
回复
15楼
消火栓放休息平台上怎么样?
位置可以吗?
回复
16楼
应该不行吧?因为消防电梯前室必须要消火栓的,呵呵
回复
17楼
谢谢各位,特别是applan,现在明白了。谢谢了