求教:大功率室外灯具如何供电
clark_cheng
2012年07月27日 21:14:54
来自于照明工程
只看楼主

现有室外体育场照明灯,每套灯具有6个灯头,每个灯头功率1kW / 220V。请问如何供电比较合理,用多大的开关及电缆规格?能否三相供电,每相供两个灯头?

现有室外体育场照明灯,每套灯具有6个灯头,每个灯头功率1kW / 220V。请问如何供电比较合理,用多大的开关及电缆规格?能否三相供电,每相供两个灯头?
免费打赏
clark_cheng
2012年07月27日 22:13:58
2楼
有没有人啊?自己顶一下
回复
ykyk439
2012年07月29日 10:59:20
3楼
一般都是三相吧 主要三相用电平衡就可以了 把电器控制柜布在灯具附近,然后分3路引出,每路并联一组
回复
luzhengang1981
2012年07月29日 15:21:09
4楼
只要三相平衡就可以,开关导线根据计算电流选,先选开关再选导线,开关整定电流大于等于计算电流,注意短路分断能力,和其他的条件。导线持续载流量大于开关整定电流。