新人求助,8M的UASB进水到4M就烧掉了一台泵
wsq900105
wsq900105 Lv.3
2012年07月28日 09:04:28
来自于水处理
只看楼主

环保小弟,今年刚毕业入行!求指教。 我们正在做一个化工废水的调试,现在还是打消防水试设备。我们用的是8M高的UASB,用两台40-250B卧式离心泵(扬程56M)底部进水,但是进水到4M左右的时候就烧掉了一台泵。 后来都关掉了,下午再开那台好的,过了会就闻到有线烧焦的臭味就马上关掉了。(UASB的出水阀打开到最大的!)

2012年08月04日 23:03:54
42楼
56M的扬程 打不上8米的池子 ? 你有多少个弯头啊
回复
飞啊飞啊
2012年08月05日 07:54:01
43楼
楼上说的有道理,,,,,泵的扬程也的确高了。
回复
wsq900105
2012年08月08日 10:34:47
44楼
总结下这次关于泵的问题。
昨天去带了台44m扬程的泵去换上了。现在能够正常运行了可以注满水。那台没有换下来的56m扬程的泵要把出水阀关小才能正常运行。
前面我说的那扬程小了完全是错误的,7月份开始工作的,第一次接触实际情况。太急躁了网上看到点东西就觉得有道理。后来看到大家的回帖在仔细学习了下泵扬程曲线和电机的一些知识,后来就比较肯定是扬程太大了。以后还有很多需要学习的。
现在虽然能稳定运行了。但是还有些困惑。我们还有用32m扬程的泵上水到5m的臭氧塔,出水阀全开。没有出问题。现在用的44m扬程泵底部进水到8m的uasb,扬程是否还可以更小些。
希望大家多多指教!!
回复
如烟往事
2012年08月08日 10:55:42
45楼
伙计,水泵需要多大的流量和扬程,根据你所设计的工作条件和设置的管道安装状况可以计算的,不需要水泵厂家来看病,水泵厂家的有些业务员连流体力学都没有听说过。
回复
nebs
2012年08月09日 11:46:41
46楼
20米的泵都没有问题吧
回复

相关推荐