用户提供的数据是:有功电度表读数为19800,无功电度表读数为18000,要求补偿后功率因数为0.9以上。请教大家补偿容量如何计算?我算了,感觉不对,现在都糊涂了。请帮忙计算一下!!!!
用户提供的数据是:有功电度表读数为19800,无功电度表读数为18000,要求补偿后功率因数为0.9以上。请教大家补偿容量如何计算?我算了,感觉不对,现在都糊涂了。请帮忙计算一下!!!!
2楼
好象还差一个数据,即每个月的工作小时.............
回复
3楼
如果有这个数该如何计算啊?谢了~!!!
回复
4楼
算出补偿前的功率因数,然后根据功率因数计算出补偿前后的tg值,然后根据Q=P(tg1-tg2).
回复
5楼
http://co.163.com/forum/content/219_577514_1.htm
你的表读数只是累计值,应该用一个段时间的值作为参考
高压计量还是低压计量
回复
6楼
是低压计量。调查表我看了,比较麻烦啊
回复
7楼
需要知道有功功率
回复
8楼
那就来个简单的
用户的典型最大电流是多大?看电流表
当前的功率因数是多大?看电费单或者功率因数表或者电度表
只需要这两个参数就可以计算出来了
低压变压器是多大的?
考核标准是0.85还是0.9?
是否收取低压变损?
你要是不了解全的话,日后出现力率罚款就不好说了
回复
9楼
用户给的电度表读数是两个月的量,工作小时为430小时,补偿前的功率因数为19800/(19800+18000),约为0.52。有功功率约等于19800/430小时,为46KW。附件是我从ABB公司的选型手册上扫下来的,是“达到目标功率因数时所需K系数的计算值”,按表查,如果要补到0.95,K系数为1.314.这样所需的补偿电容千乏数等于46KW*1.314,为60千乏。
不知这样计算对不对?请高手指点!
回复
10楼
1.你的计算有问题:无功电量和有功电量不能直接相加呀,实际的有功大于无功,功率因数应该大于0.7,计算了一下应该是0.73,当然如果有变损就更低了
2.这么小的用电量,一定是低压计量的吧
3.你们那地方的供电部门收变压器的变损么,有的话,变压器是什么型号
4.功率因数考核的标准是多少0.85还是0.9,你一直没有说清楚,还是你不知道!
5."有功电度表读数为19800,无功电度表读数为18000"这句话,其实如果是读数就应该是电度表的当前值,当前值是不能够直接参与计算的,除非基数为0,因为你这2个月之前的表数是多少你也没有说清楚!计算功率因数应该用当前的表数减去以前的表数,再乘上倍率,得到的就是这两个月的有功抄见电量和无功抄见电量,用这两个数才能得到这两个月的平均功率因数,而不是用你说的"读数".
如果随意乱说是对你不负责任,还是请你仔细了解一下用户的电参数!
另外,这个用户的实际负荷你清楚么?有没有季节的变化?别单只考虑这两个月,而过一段时间用户负荷又增加了!
希望你能明白我的意思