用户提供的数据是:有功电度表读数为19800,无功电度表读数为18000,要求补偿后功率因数为0.9以上。请教大家补偿容量如何计算?我算了,感觉不对,现在都糊涂了。请帮忙计算一下!!!!
用户提供的数据是:有功电度表读数为19800,无功电度表读数为18000,要求补偿后功率因数为0.9以上。请教大家补偿容量如何计算?我算了,感觉不对,现在都糊涂了。请帮忙计算一下!!!!
12楼
我觉得这个时间差无所谓,因为有功与无功使用的时间是相同的,不可能有功表在运转而无功表却不动。如果你的用电负荷是恒定的,那么直接用表的示数来计算也是可以的,只是不是很准确,但可以在计算时将补偿的功率因数提高一点以补偿那一部分误差
回复
13楼
有功与无功使用的时间是相同的
没错
但是有的时候用户的表坏了需要更换,或者调整
所以有的读数都归零了或者新表有点底数,与曾经一起使用的另外一个表就不一样了
所以还是不能用表数来直接计算
当然我上面也说过了,除非底数都是0
回复
14楼
表就是从零开始计量的。用户的主要设备就是各种机床,负荷应该没有大的变化。我准备把它按补到0.95算,再留点余量,分步补偿是间隔小一点。比如60Kvar就用6个10Kvar的补偿电容分步投入。
回复
15楼
电度表的倍率是多少,表数你乘以这个倍率了么
有没有无功变损
工作小时为430小时是1个月还是2个月的
最好把典型的电流(取大)也了解到
你就不能一次都说清楚么
回复
16楼
其实这个问题很简单,按变压器容量的30%选择就可以了,当然适当放大一点也是可以的,如630KVA的变压器,则补偿容量为189KVAR,选193KVAR的电容柜就可以了,
回复
17楼
如果有变损,且大于有功电量的1/2,那就不好说了
如果已经有了实际的负荷,那就按照实际的来计算吧
往往按变压器的百分之几的说法是不正确的,也是不负责任的, 即使有些标准也这样说,只适用于在建时期的做法
这样做的设备我已经改造过N次了.十分浪费用户的钱和时间
但是也许这样才是中国吧
回复
18楼
谢谢~正要此表~~~
回复
19楼
好文章,让我学到了很多东西,非常感谢!非常感谢!非常感谢!
回复
20楼
我想应该是COS[Arctg(180/198)]先求出功率因数再根据Q=P(tg1-tg2)求出补偿值
回复