怎么解决供热管网末端用户不热的问题
dmhy256
dmhy256 Lv.4
2012年07月29日 11:12:14
来自于采暖供热
只看楼主

1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低了点,现能用什么好的办法来解决此问题。

1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低了点,现能用什么好的办法来解决此问题。
2.2#站供热系统中的7#.8#去年供暖也不太热了,经多次调网还是不行,卸掉了该两幢楼回水管道上DN100的平衡阀,问题还是未能圆满解决,叫承包方把锅炉温度烧高情况好些,但仍有一楼和两头住户温度低,承包方找得理由是:该两幢楼是最早建的,层高6楼,外墙无保温,单元进户管是DN50的太小了,现建的都是层高4楼,外墙有保温的,单元进户管都是DN65,现该两幢楼的供暖面积:6176平方,今年本想更换7#、8#楼所有单元进户DN50的供回水管,经到现场和住家户查看管道走向, DN50单元进户管从一楼至六楼都是从住户家里墙角安装的,即便是老楼房,但装修好的房子谁也不叫你去改动的。经核算用0.75KW的泵就满足了,报上去,领导不同意,现能加用哪种方法,来解决此问题。
3.1#站供热系统,设计时就在末端医院处DN100的回水管道上安装了个18.5kw的加压泵。多年来前端的门诊楼和卫生防疫站温度偏低,而加压泵后端的病房楼温度还算可以,前年准备在卫生防疫站楼装个小水泵,但领导不同意,叫在门诊楼和卫生防疫站后端安装个阀门调网,阀门装上后加压泵后面的平房住户温度又不行了,只好把阀门全开,去年供暖承包出去,卫生防疫站还是不热,又是找承包方又是找团里,拖到最后停暖也没给解决。经前年观察在加压泵后面用户要检修,不开加压泵时,门诊楼和卫生防疫站都热了,一旦加压泵运行门诊楼基本还可以,但卫生防疫站就不行了,房间温度9-14℃不等,由此看出18.5kw的加压泵太大了,在加压泵后端的住院楼和部分平房目前供暖面积:7200平方。经核算用1.1kw的加压泵就可满足,但领导又不同意,现能有什么好方法,解决该处的问题。
免费打赏
chenfeng306446313
2012年07月30日 18:09:16
2楼
末端的压力不够,适当增加管道内压力,循环泵最好能工频运行,或者适当增加循环水量。
增加一个管道泵就好了。
给你的加压泵安装变频控制吧。
回复
zhuanjia
2012年07月31日 07:51:41
3楼
你的问题比交付复杂,解决起来并不难。如同多病的病人,要想治好病,需要医生仔细检查、提出治疗方案。问题是:供热行业里面假医生比真医生多。所以,很多病人看了多次医生也没有看好病。河北刘兆军。
回复
zhuanjia
2012年07月31日 07:53:41
4楼
非常感谢二楼积极回答你的问题,但是我可以告诉你,二楼的建议根本不能决解你的问题。
回复
dmhy256
2012年07月31日 08:56:36
5楼
刘工你好!既然2楼的回复不能解决问题,那依据你的高见。应采取哪种办法更好呢
回复
chenfeng306446313
2012年07月31日 11:27:43
6楼
说说他的问题怎么解决,真医生,假医生也罢,能把问题处理好这才是管件,再说了每个人的技术程度不同,看问题看到的就 不太一致,说说你的方案看看
回复
zhuanjia
2012年07月31日 14:03:04
7楼
楼主的问题,需要看现场的。如同医生给病人看病,光听病人说,简单的感冒发烧,可以直接开药,复杂一点的病,是不是需要检查医生才能确诊,才能对症下药呀?不知道我说的明不明白。现场一些细节情况,对于解决方案的制定有时候有很大帮助。
回复
zhuanjia
2012年07月31日 14:07:01
8楼
如果有病人跟大夫说,我发烧了,浑身没劲,怕冷、怕光、怕风,恶心、胃里泛酸,大夫能根据这些开药吗?所以要到医院、找大夫,先检查验血,严重的还要做胃镜,然后大夫才能根据检查的结果开药。
回复
lygsh67
2012年08月01日 18:15:02
9楼
有些是过滤器堵了
回复
wangxiuqiao2000
2012年08月02日 15:09:29
10楼
感觉怎么是锅炉出力不够呢
回复
chenfeng306446313
2012年08月02日 15:59:43
11楼
很细心,大方向上有什么办么?