怎么解决供热管网末端用户不热的问题
dmhy256
dmhy256 Lv.4
2012年07月29日 11:12:14
来自于采暖供热
只看楼主

1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低了点,现能用什么好的办法来解决此问题。

1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低了点,现能用什么好的办法来解决此问题。
2.2#站供热系统中的7#.8#去年供暖也不太热了,经多次调网还是不行,卸掉了该两幢楼回水管道上DN100的平衡阀,问题还是未能圆满解决,叫承包方把锅炉温度烧高情况好些,但仍有一楼和两头住户温度低,承包方找得理由是:该两幢楼是最早建的,层高6楼,外墙无保温,单元进户管是DN50的太小了,现建的都是层高4楼,外墙有保温的,单元进户管都是DN65,现该两幢楼的供暖面积:6176平方,今年本想更换7#、8#楼所有单元进户DN50的供回水管,经到现场和住家户查看管道走向, DN50单元进户管从一楼至六楼都是从住户家里墙角安装的,即便是老楼房,但装修好的房子谁也不叫你去改动的。经核算用0.75KW的泵就满足了,报上去,领导不同意,现能加用哪种方法,来解决此问题。
3.1#站供热系统,设计时就在末端医院处DN100的回水管道上安装了个18.5kw的加压泵。多年来前端的门诊楼和卫生防疫站温度偏低,而加压泵后端的病房楼温度还算可以,前年准备在卫生防疫站楼装个小水泵,但领导不同意,叫在门诊楼和卫生防疫站后端安装个阀门调网,阀门装上后加压泵后面的平房住户温度又不行了,只好把阀门全开,去年供暖承包出去,卫生防疫站还是不热,又是找承包方又是找团里,拖到最后停暖也没给解决。经前年观察在加压泵后面用户要检修,不开加压泵时,门诊楼和卫生防疫站都热了,一旦加压泵运行门诊楼基本还可以,但卫生防疫站就不行了,房间温度9-14℃不等,由此看出18.5kw的加压泵太大了,在加压泵后端的住院楼和部分平房目前供暖面积:7200平方。经核算用1.1kw的加压泵就可满足,但领导又不同意,现能有什么好方法,解决该处的问题。
免费打赏
wohaicz
2012年08月06日 09:41:02
12楼
非常专业的问题,不知道有没有机会接触到类似项目啊!
回复
繁星万辉
2012年08月06日 10:33:08
13楼
楼主说了这么半天,其实还是没有表述到关键点。
造成末端不热的可能性有很多。
解决思路应该明确。
1、查看竣工图纸,看设计是否在理论上满足供热要求。如果设计都不满足,那首先就要重新制定设计改造方案。
2、如果设计没有问题,那就查看现场的设备运行情况,包括压力、温度、压降是否和设计的有很大出入。
3、如果都没有,我建议找比较大的咨询公司来解决问题。
回复
tamtxx
2012年08月06日 13:00:40
14楼
最简单的是解决过热的,有没有过热的?将总面积和所供流量查看是否满足,解决分配问题。
回复
zhangyuanyuan0
2012年08月06日 15:22:05
15楼
进来学习一下
回复
kongjiu
2012年08月06日 21:11:45
16楼
回复
orinana
2012年08月07日 08:48:00
17楼
我就是进来学习的,之前接触过一个冷水系统是顶层没水的情况。
当时排查原因主要是往如下方面排查:
1、水泵扬程是否满足设计要求。
2、管道内压力是否满足系统要求。
3、过滤器是否有堵塞。

粗浅之见,仅供参考
回复
dmhy256
2012年08月07日 15:00:17
18楼
回复13#的帖子,是有表述的关键点,内容详见本论坛发表于 2012-6-11 22:02的帖子《供暖现状及存在的问题》
回复
junshaobaobao
2012年08月07日 16:47:16
19楼
努力赚取积分中~~~
回复
junshaobaobao
2012年08月14日 09:23:30
20楼
进来学习一下
回复
zsfzym
2012年08月19日 17:03:39
21楼
粗浅见解:主要是水力分配问题,通过加大力度调各单元阀门或安装平衡阀使室温保持相对一致,锅炉出水质调节。