怎么解决供热管网末端用户不热的问题
dmhy256
dmhy256 Lv.4
2012年07月29日 11:12:14
来自于采暖供热
只看楼主

1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低了点,现能用什么好的办法来解决此问题。

1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低了点,现能用什么好的办法来解决此问题。
2.2#站供热系统中的7#.8#去年供暖也不太热了,经多次调网还是不行,卸掉了该两幢楼回水管道上DN100的平衡阀,问题还是未能圆满解决,叫承包方把锅炉温度烧高情况好些,但仍有一楼和两头住户温度低,承包方找得理由是:该两幢楼是最早建的,层高6楼,外墙无保温,单元进户管是DN50的太小了,现建的都是层高4楼,外墙有保温的,单元进户管都是DN65,现该两幢楼的供暖面积:6176平方,今年本想更换7#、8#楼所有单元进户DN50的供回水管,经到现场和住家户查看管道走向, DN50单元进户管从一楼至六楼都是从住户家里墙角安装的,即便是老楼房,但装修好的房子谁也不叫你去改动的。经核算用0.75KW的泵就满足了,报上去,领导不同意,现能加用哪种方法,来解决此问题。
3.1#站供热系统,设计时就在末端医院处DN100的回水管道上安装了个18.5kw的加压泵。多年来前端的门诊楼和卫生防疫站温度偏低,而加压泵后端的病房楼温度还算可以,前年准备在卫生防疫站楼装个小水泵,但领导不同意,叫在门诊楼和卫生防疫站后端安装个阀门调网,阀门装上后加压泵后面的平房住户温度又不行了,只好把阀门全开,去年供暖承包出去,卫生防疫站还是不热,又是找承包方又是找团里,拖到最后停暖也没给解决。经前年观察在加压泵后面用户要检修,不开加压泵时,门诊楼和卫生防疫站都热了,一旦加压泵运行门诊楼基本还可以,但卫生防疫站就不行了,房间温度9-14℃不等,由此看出18.5kw的加压泵太大了,在加压泵后端的住院楼和部分平房目前供暖面积:7200平方。经核算用1.1kw的加压泵就可满足,但领导又不同意,现能有什么好方法,解决该处的问题。
免费打赏
chunfengdx
2012年10月16日 19:32:23
22楼
解决办法一:如果末端用户原来效果好的,现在效果不好了,应该是原末端压力流量够用,现在末端流量小了,压力降低了。在同一个小区换热站水泵流量不变情况下,一种可能是小区内用户增加了,开流多了,也有可能是过滤器脏堵或者管路积垢影响了水流量。比较可行的办法是为末端单元增加一个增压泵,加大流量压力,这是头痛医头脚痛医脚的办法。
解决办法二:将整个小区的二次管网改造为同程供水,才能保证每个单元进水口压力相等。过去的暖通空调教科书上小区二次管网都是两根管一供一回的,称为异程供水,靠近水泵的单元流的水多,离得远的单元流的水少。所谓同程供水,就是要从所有单元的共用回水总管的最末端再加一根回换热站的专用回水管,那么地下就是三根管了,一根供水管,一根共用回水管,还有一根从最末端再打回到换热站的专用回水管一根。这样设计才能保证每个单元流量相等效果都好。在同一个水泵供水条件下,必须按需分配流量,该大的大,该小的小,不该大的地方流多了,需要流量的地方就没水去了,要靠同程供水方式才能彻底解决水流量分配不公的问题。
解决方法三:由于地下管线改造起来比较费事,要在末端单元接口处加个增压泵又有可能引起其单元流量减少,那么只有一个办法就是加大换热站水泵扬程或者流量,依靠大流量和高扬程掩盖异程供水各单元水力不平衡矛盾。
解决方法四:末端用户不热的原因一是水流量小,二是水温低,地板供暖家庭从分水器上各接一个头在客厅加装一台长江春风牌超薄型水暖空调补充能量,暖气片家庭拆掉一个客厅暖气片,换装一台超薄型水暖空调,客厅热了房间就不冷了。一台3P超薄型水暖空调换热量相当于60几片暖气片散热量,还能不热吗?到底怎样改造才为合理,最好将你们小区二次管网图和换热站水系统图发给我,我们可以帮你制定一套切实可行的改造方案。南通市春风空调厂高级工程师丁祥13706274213 0513-87581182 875822058 电子 邮箱: chunfengdx@chunfeng.com.cn 企业网址: www.chunfeng.com.cn
回复
dmhy256
2012年10月18日 01:30:01
23楼
非常感谢
回复
xuyue_4444
2012年10月29日 10:04:39
24楼
給力哎,顶一个
回复
wanlirn
2012年11月05日 22:56:23
25楼
原因多了 有的是大难题了!调了很久就是不行!每个做暖通的都碰到过! 不过二楼的方法是最不可行 最外行的!才在书本上看的吧!!!!!!!!
回复
hsj0402
2012年11月06日 11:38:54
26楼
学习
回复
cof1469536066990
2017年07月05日 10:57:37
27楼
努力赚积分中
回复

相关推荐

APP内打开