末端未设计安装电磁阀。系统未设计旁通管。冲洗完毕,主管与支管、设备都还未做保温,冲洗打压完毕后才保温。室外温度35度水泵与4台模块机全开后,末端空调全部打开运行,效果不明显(比自然风稍凉)。4台模块,8个压缩机。运行一会后就会关闭几台压缩机。只有大约一半运行。出水主管温度一直都在10~18度,回水主管温度一直都在20~23度。压力参看图片。整个运行过程,水泵功率只达到60%。

末端未设计安装电磁阀。系统未设计旁通管。

冲洗完毕,主管与支管、设备都还未做保温,冲洗打压完毕后才保温。



室外温度35度

水泵与4台模块机全开后,末端空调全部打开运行,效果不明显(比自然风稍凉)。

4台模块,8个压缩机。运行一会后就会关闭几台压缩机。只有大约一半运行。

出水主管温度一直都在10~18度,回水主管温度一直都在20~23度。压力参看图片。

整个运行过程,水泵功率只达到60%。

[ 本帖最后由 zhang41005 于 2012-7-31 20:23 编辑 ]

IMG_20120729_150850.jpg

64d84801305abfa4e906.zip
350 KB
立即下载
免费打赏
kannimabia
2012年08月01日 10:29:59
22楼
水泵扬程太小了吧,我们主机选型都是末端X90%,水泵X1.2
回复
kannimabia
2012年08月01日 10:31:39
23楼

我说的是流量X0.9,水泵X1.2.
回复
阎良人
2012年08月01日 10:38:17
24楼
水泵选型不对,
水泵的扬程和流量都偏小,回水温度高是,冷水流速慢交换器的进出口水温差大,没有足够的冷水冷量来交换。
回复
solomn
2012年08月02日 07:51:39
25楼
镀锌钢管严禁焊接,阁下违反施工规范的图片还敢发上来!!真是无语。
回复
yuwenwunt
2012年08月02日 15:46:24
26楼

2、水泵扬程小了;
3、吊顶式处理机在室外,回风在室外,主机怎么会停机?
4、加蓄水箱什么意思?沿程阻力又加大了!
回复
zlienfon
2012年08月03日 00:36:47
27楼
模块机呀模块机。在此又见模块机。(便宜的代价总是要偿还的,呵呵)

一看就是南京天加的产品。很花哨的东西。

根据猜测,空调箱的换热情况非常正常,良好。
两只压力表的相对位置无法从你的照片中看清楚。显示的高压那只表是在水泵的出口,另一只表的位置是主机的出口(A)?还是水泵的吸水口(B)?

一、如是A,那么情况比较麻烦了,主机换热器及接管有不顺畅的可能。请先解决顺畅的问题。
二、如是B,根据你的水泵参数,确实表明实际运行流量未足设计值。在这个情况下,你可以启动2台水泵同时使用以弥补。
1、天加单机接管若为DN50,问题不大。若是DN40/66KW,流量11.3立方米小时,管道阻力为2200Pa/m,2只DN40闸阀的局部阻力估计为20KPa,也就是说仅仅主机的总体压力降估计要达到14m。呵呵。但愿你没买DN40的产品。
2、水泵已经处于额定状态的前端运行,压力差高于额定值,即流量确实未到达45T。
3、更换高扬程水泵或者重新更换所有接管,可能有明显好转。尝试着将Y过滤器的网片拆下直通开水泵,看压力变化明显否。
三、联体主机的几个压缩机频繁启停,在模块机组里头,水流量偏低并非是关键因素,可以参见以前的讨论。即使流量充足,仍然会产生这样的现象。原因是总供水管的7度水温是由多个蒸发器而来,即使压缩机停止但蒸发器始终是通的。所以才有人会让你弄个什么水箱来克服这种情况。水箱增加了整个水系统的热惯性,用以减轻多个蒸发器的热惯性小产生的症状。这样确实可以获得一定改善,但并非从根子上解决问题。本质就是各蒸发器必须具有切断机制。简单设想一下,一半压缩机运行而要保证7度,那么运行的蒸发器水温必须远低于5度才行。反之,单一蒸发器为7度,那么总管温度将永远高于7度。来回震荡,故这种设备的压缩机维修更换率很高。从一定意义上说,天加模块机并不能始终维持水温,而是过程接近于质调节,水温本质上就是始终波动的,不管增加水箱与否。这个也是实际应用中反复验证的。
四、回到你的问题。检查所有管路顺畅后,更换水泵(针对你这个,建议32m),并请厂方将水温控制对象改为回水温度。这样,就将室内空气的热惯性也纳入到水系统控制中来了,启停频繁的现象将明显改观。试试看。

五、最后,从技术上看,愿你们今后能换别的热泵机组,离模块机组远一点将会更安宁。呵呵。


说的难免有不确切的地方,仅为共同进步。
回复
yuansl
2012年08月03日 08:40:18
28楼
1、扬程应该偏小,天加这个模块机组,压损都有8米,你末端装有电磁阀等等,阻力更大,建议水泵更换扬程为30米左右的。
2、供回水温差太大,是不是回水不畅或者流量偏小。
回复
zhang41005
2012年08月03日 12:43:19
29楼

你太客气了。。
1楼有CAD图,你要有空,能否下载帮我看一下。
一块压力表安装在水泵出口总管处,然后进入各主机。另一块压力表安装在主机出水汇合的总管之上。
我们购买的是DN50模块机,制冷量66KW,水流量11.4T/h,主机水压降80KPa,主机监控的是回水管水温。

另,末端没有设计安装电磁阀。
回复
lxt6302
2012年08月03日 14:41:10
30楼
模块机之间间距需600mm,空气源模块要保证换热充分,看图纸模块之间没留间隙,只有端部进风进风量不足
回复
zhang41005
2012年08月03日 14:53:40
31楼

模块机是无缝拼接,散热没多大问题。
回复